Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: задача реализовать индикацию

  1. #1

    По умолчанию задача реализовать индикацию

    Здравствуйте

    Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.

    Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.
    Последний раз редактировалось Dreamer22; 20.03.2012 в 19:23.

  2. #2

    По умолчанию

    воспользуйтесь модулями расширения Мх110

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dreamer22 Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70).
    Используйте варианты предложенные в http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 Там много здравых мыслей...

  4. #4

    По умолчанию

    Сделайте "матрицу" например 5х15 получите 75 точек при 20-ти входах контроллера (А1,А2...А15; В1,В2...В15 и т.д.)

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо за рекомендации, проработаю варианты, о реализации отпишусь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dreamer22 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте

    Встала задача реализовать индикацию о состоянии рабочих мест на производстве, при помощи ПЛК110. Индикация должна быть представлена оператору, который сидит в другом помещении. Проблема в том, что Входов, Выходов у ПЛК меньше чем рабочих мест (их 70). Рабочее место может быть в 2-ух положениях: занято и свободно. Лампочка горит или нет.

    Подскажите как это можно реализовать, я только учусь работе с ПЛК, буду благодарен за ссылки и любой ликбез.
    Организуйте динамический опрос дискретных датчиков. В совсем недавней теме по этой ссылке http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12212 (пост #36) приведен пример реализации (схема матрицы 3x4). По аналогии можно построить матрицу требуемого размера, например 15x5 (15 входов, 5 выходов). А вот для управления лампочками придется ставить модули расширения МУ110-32Р. Итого получится один ПЛК110-60 и два МУ110-32Р. ПЛК лучше разместить в цеху, а модули расширения в операторской (в самом щите), это позволит сэкономить на сигнальном кабеле (придется протащить всего 6 концов от выходов ПЛК до диспетчерского щита и двухпроводную линию связи).
    Последний раз редактировалось IVM; 21.03.2012 в 20:16.

  7. #7

    По умолчанию

    Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.

    Буду ставить модуль расширения.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 110.JPG (148.4 Кб, Просмотров: 52)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dreamer22 Посмотреть сообщение
    Динамическая индикация не прокатит, выходы не позволяют реализовать такой вариант. Смотрим вложенное фото.

    Буду ставить модуль расширения.
    У Вас две задачи: данные надо вводить (состояние дискретных датчиков) в ПЛК и данные надо выводить из ПЛК (управление световыми индикаторами). Динамическую индикацию (управление световыми индикаторами) никто и не предлагал, а динамический ввод (опрос состояния дискретных датчиков) очень даже возможен, выходы ПЛК позволяют реализовать такой вариант.
    Последний раз редактировалось IVM; 22.03.2012 в 09:57.

  9. #9

    По умолчанию

    ))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец

    ... делайте динамический опрос по входу, не забывая что гарантированное время установления выхода ПЛК110 > 15мсек

    а выход на компьютер, или планшетик )))
    заодно и логи рабочего времени автоматически получатся!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
    ))) 21 Век ... 70 индикаторных лампочек и кабель толщиной в руку в соседнее помещение.... пипец
    зато какая иллюминация! в новогодние праздники можно заместо гирлянд использовать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:46
  2. задача с счетчиком си8
    от m01ot в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 09:58
  3. задача с частотниками и вентиляцией
    от Роман26 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 16:16
  4. Задача для ПЛК. Справится ли?...
    от Lightning в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2008, 09:37
  5. задача
    от Дмитрий Донской в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •