Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Помогите выбрать датчик

  1. #1

    По умолчанию Помогите выбрать датчик

    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста какой датчик давления подойдет на пресс, нужно замерять давление выдавливаемой глины(производство кирпича).
    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Нужен мембранный разделитель сред, либо датчик с открытой мембраной.
    Дальше по давлению выбираете...
    только не ПД100! -Вопрос к производителю:
    Решена проблема с запредельным плаванием показаний? Мы Вам на ремонт отправили аж 4 датчика зараз. И проблема именно в них(а не в каких ни в помехах), на объекте уже успешно работают СДВ.

  3. #3

    По умолчанию

    Почему не ПД100? Как раз его и хотели взять с демпфером ОВЕН УД.

  4. #4

    По умолчанию

    Странно, у нас вся котельная на ПД-100.
    И ещё несколько объектов.
    Ни одного сбоя..

  5. #5

    По умолчанию

    В водоканале ПД100 ДИ 1,0-1,0 показал себя хорошо, и более того в случае гидроударов и вывъхода его из строя после демонтажа часто он оживал сам. Вот такое воскрешение было обнаружено на нескольких датчиках, которые не по своей воле попали меж двумя обратными клапанами.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2010
    Адрес
    Камбарка
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    А у нас на 2х котельных гавкнули все ПД100-ДИ..М новые и разом, в сумме 5штук. 4 направили в ремонт. В работе остались только датчики ПД100 без М(старого выпуска), и стороннего производителя.

  7. #7

    По умолчанию

    Для измерения давления глины на прессе необходим датчик давления с разделительной мембраной. У обычных датчиков глина сразу забьет полость штуцера датчика и измерения не будут производиться.
    Учитывая вязкость и абразивность среды, разделительная мембрана должна быть относительно большой и очень прочной.
    ПД100 может подойти, только если его использовать совместно с мембранным разделителем (поищите в интернете).
    Есть опыт установки мембранных датчиков давления ф. KLAY-INSTRUMENTS на глиняный пресс на кирпичный завод в курской области.
    Модель 8000-SAN-H-X7 соединение DRD-фланец.
    Описание тут: http://kipservis.ru/klay/gidrostatic...ia_8000san.htm
    Эта модель стоит около 30 тыс. руб.
    Клиент очень доволен (датчики стоят уже более года).
    Если это дорого - ищите мембранный разделитель и ставьте ПД100, можно даже без демпфера. Тут уже все будет зависеть от качества разделителя и износостойкости его мембраны.

  8. #8

    По умолчанию

    Иван Стариков

    Спасибо.

Похожие темы

  1. Помогите пожалуйста выбрать ПЛК
    от vdv-89 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 17:47
  2. ПЛК 150 vs ПЛК 304: что выбрать?
    от vlkv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 11:40
  3. выбрать плк
    от _Gerasim_ в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 17:13
  4. неведомый датчик температуры. помогите настроить.
    от Роман26 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 15:10
  5. помогите пожалуйста!!! ТРМ1-Н.У.Р и датчик ДТС 125 -50М
    от Артем чЕС в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 15:26

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •