Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов

    Симптомы - при чтении из "порта" кол-ва байт меньше чем находится в буфере.
    Например в буфере 10 байт,

    SysComRead( port, ADR( dest ), 10, 0 ) -> 10

    все хорошо,

    SysComRead( port, ADR( dest ), 16, 0 ) -> 10

    все хорошо, а

    SysComRead( port, ADR( dest1 ), 5, 0 ) -> 5
    SysComRead( port, ADR( dest2 ), 5, 0 ) -> 4

    причем теряется шестой байт.
    НА ПЛК100 ВСЕ РАБОТАЕТ !!! Следовательно проблема не в кривой ПРОГРАММЕ, не в кабельном соединении а именно в ( ПЛК63 + SysLibCom )
    Выкладываю примеры, где можно увидеть данную проблему.

    БЫЛО БЫ ОЧЕНЬ ЗДОРОВО, ЕСЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ "ОВЕН" ОТПИСАЛИСЬ БЫ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ.

    P.S. Разница между xxxmaster1 и xxxmaster2:
    xxxmaster1 - чтение ответа в одном цикле
    xxxmaster2 - чтение ответа "разнесено" по циклам
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 15:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •