Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021
Показано с 201 по 203 из 203

Тема: ПЛК63 + SysLibCom, потеря байтов

  1. #201
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,317

    По умолчанию

    С какой целью интересуетесь ?

  2. #202

    По умолчанию

    Хотел бы узнать, решена ли проблема - у меня точно такая же, только с ПЛК73 (тема тут).
    Хотелось бы узнать, по каким причинам могут теряться данные на линии в 10см, это баг али фича?

  3. #203

    По умолчанию

    Можно сказать, что решена.
    Код:
    BUFFER_SIZE : DWORD := 1024;
    buffer : array [ 1..BUFFER_SIZE ] of byte;
    resultOfRead : dword;
    
    resultOfRead := SysComRead( port_id, ADR( buffer ), BUFFER_SIZE, 0 );
    if ( resultOfRead > 0 ) then
    ...
    end_if
    BUFFER_SIZE - размер буфера последовательного порта.
    Значение константы BUFFER_SIZE нашел где-то на форме...
    Последний раз редактировалось monteg; 18.04.2013 в 10:15.

Страница 21 из 21 ПерваяПервая ... 11192021

Похожие темы

  1. плк63-пм01 потеря байт
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 15:26
  2. потеря байтов в ответной посылке с периодом 4-5 с.
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 08:16
  3. SysLibCom
    от demon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2009, 13:08
  4. ПЛК 150 и SysLibCom.lib.
    от Анатолий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 13:48
  5. SysLibCom 16#FF
    от powerind в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 13:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •