Тема: аналоговые входы

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию аналоговые входы

    В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038

  2. #2

    По умолчанию

    Подключите FB DECODE_FLOAT и увидите код ошибки.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от незарегистрированный Посмотреть сообщение
    В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038
    Необходим пример того, как вы произвели настройку параметров входов. То есть нужен ваш проект в codesys.

  4. #4

    По умолчанию

    А вообще решается следующий вопрос:
    "плывут" показания аналоговых входов при подключении термопары (градусов на 15-ть), ТСМ50 сейчас не помню ...
    Плывут явно с прогревом плк 150.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от K.I.V. Посмотреть сообщение
    А вообще решается следующий вопрос:
    "плывут" показания аналоговых входов при подключении термопары (градусов на 15-ть), ТСМ50 сейчас не помню ...
    Плывут явно с прогревом плк 150.
    Вам необходима новая прошивка ПЛК 2-03-0. В ней работа аналоговых входов подправлена.

    http://www.owen.ru/device/88206764

    Ну, и еще лучше использовать более высокоомные датчики, если есть такая возможность.

  6. #6

    По умолчанию

    ну вы и заливать, да ладно тсм наверно от помех немного прыгал ...

  7. #7
    Пользователь Аватар для urfin
    Регистрация
    23.08.2007
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    76

    По умолчанию

    А лучше приобрести ДТС3105-РТ1000, косяки ПЛК на него не влияют )

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Продолжим тему.
    Есть такая проблема: ПЛК150.У-L - аналоговый вход сконфигурил 0-10В, но при перепрограммировании из кодесис иногда вход переключается в какой-то другой режим, резко возрастает потребляемый ток (на задатчике срабатывает ограничитель). Проходит только при перепрограммировании с отключенным задатчиком. Это нормально или баг?
    Работаю с ПЛК Овен и не только...

  9. #9

    По умолчанию

    Все операции по подключении входных цепей надо проводить на выкл. ПЛК.
    Изменение прошивки приводит к кратковременному переключению входов в др. режим и тут возможны сбои. Обычно всё проходит без проблем, но у Вас вероятно есть какой-то доп. фактор.
    Подключите осцилограф к входу и проверьте, как повышается напряжение на входе ПЛК при заливке новой конф.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    Ещё одна проблема:
    В кодесис ПЛК150.У-L - аналоговый вход в выборе диапазона унифицированного входного сигнала нет -50мВ+50мВ, а есть просто мВ.
    Прошивка V2.03
    Последний раз редактировалось Сергей_К; 20.03.2008 в 08:37.
    Работаю с ПЛК Овен и не только...