В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038
В чём может быть причина отказа работы аналоговых входов? Если конкретнее, то мне нужно снимать показания с термопар, но они не изменяются, и постоянно равны чему-то, вроде -2.682964е+038
Подключите FB DECODE_FLOAT и увидите код ошибки.
А вообще решается следующий вопрос:
"плывут" показания аналоговых входов при подключении термопары (градусов на 15-ть), ТСМ50 сейчас не помню ...
Плывут явно с прогревом плк 150.
Вам необходима новая прошивка ПЛК 2-03-0. В ней работа аналоговых входов подправлена.
http://www.owen.ru/device/88206764
Ну, и еще лучше использовать более высокоомные датчики, если есть такая возможность.
ну вы и заливать, да ладно тсм наверно от помех немного прыгал ...
А лучше приобрести ДТС3105-РТ1000, косяки ПЛК на него не влияют )
Продолжим тему.
Есть такая проблема: ПЛК150.У-L - аналоговый вход сконфигурил 0-10В, но при перепрограммировании из кодесис иногда вход переключается в какой-то другой режим, резко возрастает потребляемый ток (на задатчике срабатывает ограничитель). Проходит только при перепрограммировании с отключенным задатчиком. Это нормально или баг?
Работаю с ПЛК Овен и не только...
Все операции по подключении входных цепей надо проводить на выкл. ПЛК.
Изменение прошивки приводит к кратковременному переключению входов в др. режим и тут возможны сбои. Обычно всё проходит без проблем, но у Вас вероятно есть какой-то доп. фактор.
Подключите осцилограф к входу и проверьте, как повышается напряжение на входе ПЛК при заливке новой конф.
Ещё одна проблема:
В кодесис ПЛК150.У-L - аналоговый вход в выборе диапазона унифицированного входного сигнала нет -50мВ+50мВ, а есть просто мВ.
Прошивка V2.03
Последний раз редактировалось Сергей_К; 20.03.2008 в 08:37.
Работаю с ПЛК Овен и не только...