  1. #1

    По умолчанию ПЛК73. Интерфейс RS232 DBGU

    В принципе в руководстве сказано, что
    Порт предназначен для связи с CDS; смены встроенного ПО, тиражирования. К нему запрещается подключать любые устройства на этапе наладки и эксплуатации.
    Просто недавно предложили его попробовать использовать в работе для связи. Вроде как бы нельзя, но хотелось бы уточнить. Может быть его можно когда надо "захватить", проделать нужные манипуляции и потом "освободить". Или нельзя и не стоит тратить на это время?

  2. #2

    По умолчанию

    Нельзя. Не стоит тратить время.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Теперь это будут не только мои слова в качестве доказательства.

  4. #4

    По умолчанию

    Мне кажется для ПЛК73 двух интерфейсов (ПИ73) более чем достаточно... это же не коммуникационный контроллер

  5. #5

    По умолчанию

    Просто есть ПЛК73 с платой на 1 RS485. В перспективе данная линия уже занята. Вот захотелось еще и модем попробовать подцепить. Поэтому и был поднят вопрос о DBGU, вдруг не надо другую плату брать.

  6. #6

    По умолчанию

    Купите новую плату, а эту оставьте - думаю еще сгодится.

  7. #7

    По умолчанию

    Прошу помощи. ПЛК73. Среда программирования CoDeSys 2.3. Команда "ПОДКЛЮЧЕНИЕ" не выполняется с сообщением "ошибка связи (#0) поизошло отключение".

  8. #8

    По умолчанию

    Прошу помощи. При "заливке" отредактироанной программы в ПЛК73 произошел сбой связи (среда CoDeSys 2.3). И теперь на дисплее ПЛК периодически показывается и исчезает слово ОВЕН. Команда "Подключение" не проходит, выбрасывается сообщение (ошибка связи (#0) произошло отключение).

  9. #9

    По умолчанию

    Проверьте настройки подключения в CoDeSys.
    Возможно Вы выбрали не правильный тип.
    При возможности прозвоните кабель.

    Что значит периодически показывается и исчезает?
    Когда выключаете и включаете показывается и исчезает? Или постоянно без выключения питания?

  10. #10

    По умолчанию

    Скорее всего в программе ошибка которая приводит к перезагрузке ПЛК.
    Отключите питание ПЛК, удерживая кнопку, если не ошибаюсь, "Старт/Стоп" включите питание ПЛК.
    Такой способ включения предотвратит запуск пользовательской программы, а следовательно и перезагрузку.
    Попробуйте подключиться и загрузить пустой проект или заведомо рабочую версию Вашего проекта.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Веб-интерфейс
    от 0xBA0BAB в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 16:26
  2. Многоязыковый интерфейс
    от Flex в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 18:00
  3. Web-интерфейс в плк-300
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 15:21
  4. Интерфейс АС4+ПКП1
    от Руслан2 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.03.2008, 09:59
  5. Интерфейс RS232
    от Михалыч в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 11:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •