Тема: ПКП1Т не сохраняет конфигурацию

  1. #1

    По умолчанию ПКП1Т не сохраняет конфигурацию

    Подключаюсь конфигуратором к ПКП1Т. Изменяю модбас-адрес с 16 на 112. Нажимаю на красную стрелку. Адрес вместо красного становится зеленым. Закрываю конфигуратор. Выключаю питание ПКП1Т.
    Минут через десять включаю - адрес опять 16.
    Какое волшебное слово я не сказал?

  2. #2

    По умолчанию

    Делаю по другому. Нажимаю кнопку ПРОГ. Ввожу пароль. Нахожу адрес. Меняю. Нажимаю ПРОГ. Выхожу по СБРОС/СТОП.
    Проверяю - ПКП по новому адресу отвечает.
    Выключаю питание на 20 мин. Включаю - адрес снова 16 !!!

    КАК ЖЕ ПОМЕНЯТЬ АДРЕС ???

  3. #3

    По умолчанию Адресация ПКП

    попробуйте адрес ставить кратный 8! а с Вашей ситуацией будем разбираться и пробовать!

  4. #4

    По умолчанию

    Так я и ставлю кратный 8 (адр=112). Даже кратный 16!
    Пробовал и не кратный. Одна фигня.
    При смене адреса (и режима работы), заметно что прибор перегружается, чтобы стартануть с новыми настройками.

    Пробовал просто по модбасу в регистр адрес новый записывать. Это тоже приводит к переинициализации прибора. Но отключение питания всё это сводит на нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Так что же мне с ними делать? Нести в ремонт?
    Ведь только купили...

  6. #6

    По умолчанию

    Я решил проблему (не выключения двигателя задвижки по времени) которая появилась в новых версиях 2014 года.
    Я применил недорогое реле времени с задержкой 1 сек.выключения нормально разомкнутых контактов этого реле.
    Схема такова - Подключаем концевики с нормально разомкнутыми контактами на разрыв питания реле времени в данном случае применялось реле времени 220V (концевики должны быть соеденены параллельно), а выход нормально разомкнутых контактов соеденяем к внешней кнопки стоп (В моём случае применяются внешние кнопки).
    Параллельно концевикам также подключено реле ПКП (контакты 9,10 открытия) для лампочек внешней сигнализации (220V).
    Как это работает - при достижении задвижки концевиков закрытия замыкается концевик-питание реле времени-реле срабатывает и замыкает кнопку стоп на 1 сек.(реле времени всё время находится под питанием пока не поменяется другая команда) задвижка выключается.
    При открытии тоже самое , но ещё можем останавливать задвижку запрограмировав её по внешней сигнализации (контакты ПКП 9,10).
    Что нам это даёт , точное открытие и закрытие по концевикам на открытие можно по времени , но не дальше концевика, также конечно защита по току и по времени и % индикация положения задвижки.


    Я думаю почему решили поменять версии прошивки , похоже шла постепенная раскалибровка по таймеру.

Похожие темы

  1. Вход в конфигурацию ПЛК73 по паролю
    от AndreyAPG в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2023, 18:00
  2. ПЛК 160 то сохраняет программу то нет
    от S.A.D. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 13:30
  3. плк150 не сохраняет переменные RETAIN
    от Максим_В в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 15:47
  4. ПЛК110 не сохраняет программу на флэш
    от Партизан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 09:49
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 10:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •