Прибор установлен на КЗР с дожатием при закрытии.
После настройки параметров и проведения калибровки Cinn прибор ведет себя следующим образом.
Рабочий диапазон между конечными точками цикл за циклом, сдвигается в сторону открытия, до тех пор пока дипазон не выйдет из зоны дожатия и будет превышено время innH (Срабатывает проскальзывание так как время вышло, а дожатия еще не было).
Это происходит из-за большого выбега КЗР который колеблется 4 до 5 секунд. Коррекция инерции intP не помогает (так-как величина выбега зависит от направления и постоянной быть не может).
Закупили в количестве трех штук которые так и лежат в коробках. Возможно что с импульсным датчиком работали бы отлично.
Какие могут быть выходы и решения в данном случае? Да и вообще интересен опыт эксплуатации данных приборов.