По совету разработчиков открываю отдельную тему ,касающеюся особенностей и ошибок программного обеспечения (овен лоджик) ,только для этого .
По совету разработчиков открываю отдельную тему ,касающеюся особенностей и ошибок программного обеспечения (овен лоджик) ,только для этого .
электронщик до мозга костей и не только
OwenLogic 1.5 build 35
не возможно создать более 16 сетевых входов и 16 сетевых выходов: выдает ошибку "недостаточно памяти"
Исправлено в версии 1.6 build 36
Может кто пояснит
электронщик до мозга костей и не только
И когда же будет версия 1.6 build 36 с исправлениями .Чем раньше выложите тем раньше найдем фичи и баги .
электронщик до мозга костей и не только
При работе под семёркой, после каждого отключения от ПР, теряются настройки СОМ-порта. Не смертельно, но раздражает.
К сожалению не для меня ,потому как не программист ,.Да и овен лоджик не кодесис ,однако Все тонкости вычислений должны решаться(и оговариваться) на уровне овен лоджик удобным для пользователя ПР способом.Да и ПР не ПЛК ,однако.Без овен лоджика для меня бы и ПР110 не было б.Тем более это было сделано для ПР114 и писалось "бесконечность" или "Неопределенность" в режиме симуляции (отладки) ,что было очень удобно(наглядно) для чисел с плавующей запятой.
Последний раз редактировалось rovki; 02.05.2012 в 22:55.
электронщик до мозга костей и не только
Данный раздел книги не привязан конкретно к чему либо.
Описывает принцип работы тупой железяки и почему она творит чудеса при арифметических действиях с нарушением размерности операндов.
Обычно учитывать такие нюансы должен пользователь.