Через функцию записи в ФБ.
rs8 0.png
Через функцию записи в ФБ.
rs8 0.png
dan75 спасибо большое!
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Ревака Юрий тоже отправил один файл. При чем при открытии в версии 1.13 и сохранения в ней, размер проекта уменьшается в несколько раз, но попытка его открыть в 1.15 и 1.16 ни к чему не приводит. Вот такой вот он ОЛ...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Что-то повредиЛИ, так как в 1.8 и в 1.13 проект открывается. Сейчас можно только через копи-паст перенести, потратив кучу времени. Честно, не знаю, на каких проектах тестируют переход ваши программисты, но из-за подобного приходится держать на ПК несколько версий ОЛ, что уже начинает раздражать...
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Функциональный блок ПИД-регулятор. Из версии в версию никак не исправится один и тот же баг - режим "холодильник" работает не правильно. Забыв об этом, состряпав очередную программку, для опоржнения бака, пришлось помучиться на объекте, где доступ к интернету слабый.
Пришлось в срочном порядке вспоминать про костыль, как с этим бороться:
костыль 1.JPG
Поковырявшись дальше, понял, что в режиме "холодильник" не верно работают параметры "Максимальная" и "Минимальная" мощность. Что-бы корректно их настроить, необходимо держать в уме, что реальная минимальная выходная мощность ПИДа будет равняться "100 минус параметр макс.мощность из параметра", и так же для реальной максимальной мощности "100 минус параметр мин.мощность из параметра". А если у меня значения мин. мощности вводятся с экрана меню ПРки, то потребуется дополнительные математические преобразования из понятного для пользователя числа в понятное для ФБ ПИД-регулятор число.
Рабочий аналог диапазона 20-100% в режиме "нагреватель" (как на картинке выше) будет выглядеть для режима "холодильник" так:
костыль 2.JPG
Заполнять шаблон о проблеме или нет ?
Бояринцев Иван Юрьевич
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ