Здравствуйте, Товарищи. Как вам стало известно из заголовка, имеется энкодер 200 имп/оборот, открытый коллектор. Можно ли его подключить к ПР(ке) и как это сделать, чтобы точно измерять угол отклонения. Дату прилогаю.
Здравствуйте, Товарищи. Как вам стало известно из заголовка, имеется энкодер 200 имп/оборот, открытый коллектор. Можно ли его подключить к ПР(ке) и как это сделать, чтобы точно измерять угол отклонения. Дату прилогаю.
Добрый день.
Если мне не изменяет склероз, то ПР поддерживает датчики с выхода датчиков типа PNP.
Ваш же энкодер судя по маркировке имеет тип NPN.
ТО есть напрямую не получится, нужно будет костыли городить.
К тому же ПР не сильно приспособлена для работы с энкодерами, у неё маленькая входная частота. По моему не более 200 импульсов в секунду.
Так что желательно определится по входной частоте, потом думать над подключением.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Посмотреть ПР, у которых есть быстрые входы. Может успеет. Ну и учесть тип входа для датчика.
А есть ПР со счётными входами, я просто не знаю всего сортамента.
что-то из новых смотрите 103, 205 у какого-то было упоминание быстрых входов. Собственно у этих 2-х моделей и указаны FDI, но как оно работает не знаю, у меня ПР200 которая меня устраивает.
вот у 103 - До 4 быстрых дискретных входов, частота до 100 кГц.
Последний раз редактировалось melky; Сегодня в 14:21.