Здравствуйте. OL 1.22.287.0 ИПП120.
При закрытии OL перестает считать программу в приборе соответствующей проекту. Если прошить панель и закрыть OL, затем сразу открыть тот же самый проект и нажать отладку то вылезет сообщение что программа не совпадает, хотя никаких изменений сделано не было.
Всем привет.
Решил попробовать работу ПР102 (часто количества входов/выходов ПР200 оказывается недостаточно, приходится применять модули расширения или модули ввода/вывода).
И сразу обнаружил, что в проекте OL для ПР102 аналоговому входу нельзя добавить описание (назначение, комментарий).
Это достаточно неудобно. Приходится "держать в голове" назначение каждого входа.
В проекте для ПР200 такая возможность есть.
Можно, конечно, рядом со входом добавить блок комментариев
Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 19:37.
Еще вопрос.
В проекте необходимо, чтобы оба слота RS-485 работали в режиме Slave.
Правильно ли я понимаю, что адресное пространство для обоих слотов одно?
Т .е. если регистру 512 слота 1 назначена переменная Val_1, то в регистре 512 слота 2 содержится эта же переменная?
Если это так, то почему при задании режима работы обоих слотов Slave переменные из слота 1 не копируются сразу и в слот 2?
Приходится заполнять таблицу переменных для слота 2 еще раз.
Или переменные в слотах могут иметь разные имена, но одинаковые значения для одинаковых регистров?
Как-то все это не совсем понятно...
Поясню, для чего это нужно.
К слоту 1 ПР102 подключается АСУ верхнего уровня (Master 1).
Нужно иметь возможность периодически подключаться к слоту 2 с компьютера через, например, OPC сервер (Master 2).
Последний раз редактировалось Borserg; 18.01.2022 в 23:50.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ