Страница 108 из 361 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 3601

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #1071

    По умолчанию

    Вопрос по реализации PID-регулятора, встроенного в OwenLogic.
    У регулятора есть две настройки - минимальная мощность и максимальная мощность. Если задать их изменение с экрана (с помощью энергонезависимой переменной и блока "write to FB"), то изменение переменной, сделанное с экрана, изменится в самом PID только после отключения и включения питания контроллера. Это ошибка или специально так задумано?

    p.s. Коэффициенты и начальная мощность применяются сразу после изменения соответствующих переменных, а мин. и макс. только после передергивания питания
    Последний раз редактировалось Мамонов Михаил; 06.04.2017 в 14:32.

  2. #1072

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мамонов Михаил Посмотреть сообщение
    Вопрос по реализации PID-регулятора, встроенного в OwenLogic.
    У регулятора есть две настройки - минимальная мощность и максимальная мощность. Если задать их изменение с экрана (с помощью энергонезависимой переменной и блока "write to FB"), то изменение переменной, сделанное с экрана, изменится в самом PID только после отключения и включения питания контроллера. Это ошибка или специально так задумано?

    p.s. Коэффициенты и начальная мощность применяются сразу после изменения соответствующих переменных, а мин. и макс. только после передергивания питания
    Специально так задумано.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #1073
    Пользователь
    Регистрация
    09.06.2015
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    51

    Question

    Добрый день. Столкнулся с проблемой при открытии проекта. Подобное уже было в старых версиях, но в новых вроде бы пофиксили... вобщем вот
    Bug_Sc.JPG
    В дампе
    "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
    Проект редактировался на компе под ХР. Открываю на другом, под Win10.
    Переустановил OL. Сейчас последняя версия, 1.8.107. На старых версиях то же.
    С чем связана проблема? Подозреваю, что что-то с виндой, но где копать не понял пока.

  4. #1074

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Камский Посмотреть сообщение
    Добрый день. Столкнулся с проблемой при открытии проекта. Подобное уже было в старых версиях, но в новых вроде бы пофиксили... вобщем вот
    Bug_Sc.JPG
    В дампе
    "System.NullReferenceException: Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта."
    Проект редактировался на компе под ХР. Открываю на другом, под Win10.
    Переустановил OL. Сейчас последняя версия, 1.8.107. На старых версиях то же.
    С чем связана проблема? Подозреваю, что что-то с виндой, но где копать не понял пока.
    А проект сможете выложить?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #1075
    Пользователь
    Регистрация
    09.06.2015
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    А проект сможете выложить?
    Могу. Только это случается со всеми проектами на этом компе

  6. #1076

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Камский Посмотреть сообщение
    Могу. Только это случается со всеми проектами на этом компе
    Возможно проблема в Framework, проверьте что установлена 4 версия.

    Если что, тут можно скачать http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...ll_x86_x64.zip
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #1077
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Если в блоке комментариев убрать текст то прозрачность фона не работает, надо хотя бы пробел поставить что бы заработало.

  8. #1078

    По умолчанию

    не могу загрузить из онлайн базы макросов шаблон для модулей ввода/вывода, говорит ошибку:

    error.jpg

    Версия Owen Logic: 1.8.107.9617

  9. #1079

    По умолчанию

    Ещё добавлю. В режиме симуляции при вводе значений с плавающей запятой уж больно напрягает то что запятая должна быть запятой, а не точкой. По привычке вводишь на цифровой клавиатуре цифры и на ней же запятую/точку, и как же оно бывает раздражает, когда программа говорит что неверный формат строки, вводишь заново значение, с запятой набранной на основной клавиатуре, в английской раскладке под буквой Б русская. А когда забудешь где запятая где точка, судорожно пытаешься сменить одну раскладку на другую, да ещё и сама строка ввода значений очень мелкая, надо присматриваться чтоб понять что ввелось точка или запятая.
    Вот в редактировании значений переменных - всёравно точка или запятая, всё канает. И в режиме симуляции было бы тоже правильным это сделать. И при редактировании констант тоже считаю полезным это сделать.

  10. #1080

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RX9COZ Посмотреть сообщение
    не могу загрузить из онлайн базы макросов шаблон для модулей ввода/вывода, говорит ошибку:

    error.jpg

    Версия Owen Logic: 1.8.107.9617
    Ссылка на скачивание в описании или тут на форуме.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png m.png (12.8 Кб, Просмотров: 31)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 108 из 361 ПерваяПервая ... 85898106107108109110118158208 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16