Сообщение от
faza82
Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр