Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #3451

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Вот как просили.
    Исправили баг, выпустим хотфикс в ближайшее время
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  2. #3452

    По умолчанию

    Заметил такой баг/фичу, если объявить переменную целочисленную, то в свойствах по умолчанию будет ограничение в 65535, но если выключить проверку данных то максимальное число не изменится, пока ручками не введешь 4294967295 как максимально е число и после этого можно выключать проверку и записывать данные, но суть понятна.

  3. #3453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks_ab2 Посмотреть сообщение
    Заметил такой баг/фичу, если объявить переменную целочисленную, то в свойствах по умолчанию будет ограничение в 65535, но если выключить проверку данных то максимальное число не изменится, пока ручками не введешь 4294967295 как максимально е число и после этого можно выключать проверку и записывать данные, но суть понятна.
    Потому что передать через 1 регистр можно только число до 65535, для передачи большего числа, уже нужно 2 регистра.

  4. #3454

    По умолчанию

    Всем привет!
    Кто-то замечал после обновления OwenLogic на версию 2.6.345, что размер файлов .owle и .tple созданных в этой версии многократно увеличился!!!???

  5. #3455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кто-то замечал после обновления OwenLogic на версию 2.6.345, что размер файлов .owle и .tple созданных в этой версии многократно увеличился!!!???
    Есть такое.
    Удалил из библиотеки компонентов проекта пару больших неиспользуемых макросов (на FBD) - размер практически вернулся к начальному значению, как в старой версии.
    Явно какой-то баг

    Похоже это связано с изменением типа шифрования для запароленных макросов на FBD
    Последний раз редактировалось 1exan; 29.02.2024 в 07:50.

  6. #3456
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван163 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Кто-то замечал после обновления OwenLogic на версию 2.6.345, что размер файлов .owle и .tple созданных в этой версии многократно увеличился!!!???
    у меня размер файла .owle от предыдущей версии не поменялся

  7. #3457
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр

  8. #3458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  9. #3459
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faza82 Посмотреть сообщение
    Добрый день, обнаружил такую вещь. Необходимо было удаленно управлять клапанами с панели СП307. У меня лежало неиспользуемое ПР200. Я его и использовал как удаленный модуль. Связал их по модбас, Панель - мастер. Адрес не менял, был 10. Управлял побитово через регистр 512. Через какое то время появилось необходимость управлять выходами из сип-мойки. Мойкой рулит ПР102 со своей логикой. Я Пр102 и ПР200 связал по модбас по второму порту, и тоже особо не заморачивался. По случайности адрес ПР102 тоже 10. Ну и так дела не задумываясь управление также побитово через 512 регистр. Все вполне себе работало примерно полгода. На днях появилась необходимость добавить выход на ПР200. И при загрузке обновил ПО контроллера до актуального. И получилось теперь что ПР200 считает регистр 512 от разных портов одним и тем же. То есть при подаче сигнала от панели данные записываются в переменную привязанную к 512 первого порта и в переменную, привязанную к 512 второго порта. Поиск неисправности оказался довольно проблемным, так как особо ничего не менял и на такой случай не грешил. проблему решил выбрав другой регистр
    Вот, нифига не понял. СП307 мастер для ПР200, а ПР102 кому кем является?

  10. #3460
    Пользователь
    Регистрация
    20.01.2020
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Денисов Максим Сергеевич Посмотреть сообщение
    Область памяти слейв переменных едина для обоих портов
    Понятно, не знал

Страница 346 из 361 ПерваяПервая ... 246296336344345346347348356 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55