Страница 342 из 361 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,411 по 3,420 из 3602

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #3411

    По умолчанию

    Подскажите, после попытки создать и загрузить программу прибор ПР200-220.2 висит с ошибкой "Программа LOGIC заблокирована". Поведение прибора аналогично как с установленной перемычкой ХР2, но перемычки нет, короткого замыкания между контактами тоже нет. ПО обновляется, пользовательские программы загружаются, и даже могут выполняться сразу после загрузки, но после выключения/включения опять "Программа LOGIC заблокирована". Заметил, что при этом скидывается в меню параметр "Время цикла" в состоянии 0.0 мс. Где что смотреть в настройках, как такое лечится ?

  2. #3412

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uklop Посмотреть сообщение
    Подскажите, после попытки создать и загрузить программу прибор ПР200-220.2 висит с ошибкой "Программа LOGIC заблокирована". Поведение прибора аналогично как с установленной перемычкой ХР2, но перемычки нет, короткого замыкания между контактами тоже нет. ПО обновляется, пользовательские программы загружаются, и даже могут выполняться сразу после загрузки, но после выключения/включения опять "Программа LOGIC заблокирована". Заметил, что при этом скидывается в меню параметр "Время цикла" в состоянии 0.0 мс. Где что смотреть в настройках, как такое лечится ?
    Какую версию Owen Logic используете? Если загрузить пустой проект, то поведение аналогичное?
    Проверьте, нет ли залипания кнопок ALT+ESC. Для этого можете снять верхнюю крышку вместе с кнопками. Если версия OL последняя (2.5.344), при пустом проекте и снятой крышке ситуация будет воспроизводиться, то нужно направить прибор в сервисный центр.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3413

    По умолчанию

    Не могу, делается программа для предприятия и утечке не подлежит.

  4. #3414
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    489

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aleks_ab2 Посмотреть сообщение
    Не могу, делается программа для предприятия и утечке не подлежит.
    Удаляете личное/секретное, до тех пор, пока сохраняется ошибка.

  5. #3415

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Какую версию Owen Logic используете? Если загрузить пустой проект, то поведение аналогичное?
    Проверьте, нет ли залипания кнопок ALT+ESC. Если версия OL последняя (2.5.344), при пустом проекте и снятой крышке ситуация будет воспроизводиться, то нужно направить прибор в сервисный центр.
    Версия последняя 344я. Скачивал, пробовал предыдущие версии и старые ПО результат тот же. Кнопки не залипают, в меню нормально захожу-выхожу. С пустым проектом та же ситуация.
    Между контактами разъема ХР2 0.7 В, на разъеме ХР3 3.2 В.
    Последний раз редактировалось uklop; 15.02.2024 в 15:54.

  6. #3416

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uklop Посмотреть сообщение
    Версия последняя 344я. Скачивал, пробовал предыдущие версии и старые ПО результат тот же. Кнопки не залипают, в меню нормально захожу-выхожу. С пустым проектом та же ситуация.
    Между контактами разъема ХР2 0.7 В, на разъеме ХР3 3.2 В.
    Обращаю Ваше внимание на то, что вышел новый релиз OL - 2.6.345. Но должно быть одинаковое напряжение между контактами XP2 и XP3. Направляйте прибор в СЦ - https://owen.ru/servisnie_centri
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  7. #3417

    По умолчанию

    Ясно, значит проблема не в ПО - с последней версией то же самое.

  8. #3418

    По умолчанию

    На новой прошивке после загрузки пустого проекта, затем рабочего прибор заработал, на ХР2 появилось 3,3в.
    Перед этим кратковременно подал +3.3 в через 10кОм на второй контакт ХР2(по схеме на этот контакт +3,3в уже подается через 47кОм), не знаю повлияло ли это.
    Последний раз редактировалось uklop; 16.02.2024 в 23:40.

  9. #3419
    Пользователь
    Регистрация
    14.01.2024
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    Добрый день. Уважаемые разрабы! Прошу Вас сделать в меню по ПКМ (или F5) принудительное обновление функций и fB на холсте . Поменял типы переменных в редакторе , внес правки - програ не обновляет на холсте ! Приходится удалять все и снова вытаскивать на холст с восстановлением связей. Все сразу начинает работать. Спасибо
    зы. последняя версия OL

  10. #3420
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sbersh Посмотреть сообщение
    Добрый день. Уважаемые разрабы! Прошу Вас сделать в меню по ПКМ (или F5) принудительное обновление функций и fB на холсте . Поменял типы переменных в редакторе , внес правки - програ не обновляет на холсте ! Приходится удалять все и снова вытаскивать на холст с восстановлением связей. Все сразу начинает работать. Спасибо
    зы. последняя версия OL
    В последней версии (2.6.345) функции и ФБ на ST можно обновлять после изменения через правую кнопку мышки

Страница 342 из 361 ПерваяПервая ... 242292332340341342343344352 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •