Страница 301 из 361 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,001 по 3,010 из 3602

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #3001

    По умолчанию

    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Изображения Изображения

  2. #3002
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsk Посмотреть сообщение
    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Насколько я помню, для ПИД регулятора новые настройки применяются после перезагрузки

  3. #3003

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tsk Посмотреть сообщение
    после обновления лоджик на v2.... перестали корректно работать блоки Write to FB для ПИД регулятора. Нужно управлять максимальной и минимальной мощностью, но регулятор запоминает только значение которое было при прошивке или старте симуляции.
    Dimensy прав. Стандартный блок ПИД регулятора применять новые настройки только при перезагрузке. Для вашей задачи советую использовать макрос PID из менеджера компонентов (онлайн база макросов)
    Последний раз редактировалось Денисов Максим Сергеевич; 18.11.2022 в 08:57.
    Менеджер по продукту | Owen Logic
    email: soft@owen.ru

  4. #3004
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.
    Последний раз редактировалось b-s-a; 18.11.2022 в 18:14.

  5. #3005
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    В версии OL 2.2.313.0 отсутствует возможность настройки аналоговых выходов для ПР200-220.24.х. В свойствах выходов ничего кроме комментария нет, а в настройках прибора раздел "Аналоговые выходы" отсутствует как класс.
    А разве там были какие-то настройки?

  6. #3006
    Пользователь
    Регистрация
    04.05.2021
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    58

    По умолчанию

    Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
    Прошу прощения

  7. #3007
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
    Действительно. Я, видно, со входами перепутал. :-)
    Прошу прощения
    Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать

  8. #3008
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Да, но вопрос разработчикам, нафига тогда в настройках дискретные выходы, если кроме комментария там ничего не указать
    А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
    Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #3009
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,138

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А вот настройки дискретных выходов нужны, в смысле, переключение в ШИМ режим и его настройки!
    Наверно надо выбрать соответствующую модификацию, в смысле, с транзисторными выходами?!
    Ну, так, у ПР200 дискретные и аналоговые выходы никак не настраиваются, но при этом дискретные выходы в настройках присутствуют, а аналоговые нет - вот и вопрос, что за дискриминация выходов?

  10. #3010
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Ну, так, у ПР200 дискретные и аналоговые выходы никак не настраиваются, но при этом дискретные выходы в настройках присутствуют, а аналоговые нет - вот и вопрос, что за дискриминация выходов?
    Ещё раз повторюсь(на конкретном примере, надеюсь так понятней будет): создайте проект для ПР200 "5" модификации, в смысле, с транзисторными выходами, там будут настройки ШИМ!
    А у аналоговых выходов ПР200 любой модификации никаких настроек нет!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 301 из 361 ПерваяПервая ... 201251291299300301302303311351 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16