Проверил бы на другом реле. Если все о кей то смотрел бы питание на объекте.
Проверил бы на другом реле. Если все о кей то смотрел бы питание на объекте.
C питанием точно все нормально. Сегодня перезалью прогу, сделал изменения в алгоритмах. Я уже второй раз такое вижу. Подобный глюк существует на другом объекте, там версия OWEN Logic 1.17.261, программа проще - без ПИД, но в обоих имеется подключение к шлюзу ПВ210. Может из-за большого количества сетевых переменных?
у меня тоже стоит пр 200 со шлюзом, сетевые переменные все заняты, экран периодически моргает. я думал у меня только так. на работу системы не влияет. система работает круглосуточно.
Последний раз редактировалось guravlev-2; 28.12.2021 в 12:51.
А как можно занять все сетевые переменные у слейва? Так то да, у меня тоже без каких либо перебоев круглосуточно на объектах работают.
большая программа, много контролируемых параметров, много настроек, большинство переменных с плавающей запятой, они занимают сразу два адреса в слейве.
Для давлений и температур, достаточно 1 знака после запятой. Умножаете свой флоат на 10 и переводите в целочисленное. Отравляете. При получении в панели ставите 1 знак после запятой. Получаете свой как бы "флоат" переданный через 1 регистр. Либо в другом слейве, переводите во флоат и делите на 10.
Последний раз редактировалось kondor3000; 28.12.2021 в 14:32.
Птичка, моя, а у ОВНА реализовано представление целых чисел в виде с плавающей запятой. Т.е. чтобы на панели можно было бы вводить целое, а отображалось бы с запятой?
Панель ИП320 - не имею в виду - это Г.
В целом-то я согласен, что по шине не надо гонять флоат, однако, удобство представления данных до сих пор на панельках не продумано.
//SOt
Подтверждаю НАЛИЧИЕ ТАКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
Год назад общался с техподдержкой по этому же поводу.
не пришли к решению, т.к. трудно сымитировать подобие возникновения проблемы на простом проекте.
Даже, так, ОВЕН уверен, что такой проблемы не существует.
ОДНАКО сиё есть факт.
Экран иногда мерцает. - гаснет полностью и восстанавливается.
ТЕКСТ (не подстветка)
Попробую в течение пары дней реализовать гарантированную проблему сего рода на ИП120... (не сегодня)
//SOt
В чем проблема?
Если в панель передаем целые со знаком и фиксир. точкой, то и в обратную сторону из панели в ПР такие же числа передавать надо
Захват-02.png или на русском Захват-01.png
Ну и макрос в ПР для преобразования в обратную сторону использовать https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post367777
Изменение внутренней Float переменной из двух мест
- с экрана ПР
- по сети с экрана панели
между панелью и ПР передается 1 регистр, целое со знаком, с фиксированной точкой
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось petera; 29.12.2021 в 11:01.