Страница 244 из 359 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,431 по 2,440 из 3588

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #2431

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так если целочисленное инвертировать, то и получится совсем не ноль
    хотите чтоб было нормально, поставте до и после преобразователи в буль и обратно
    Не понятна немного логика. Почему я не могу подать на вход логического опаратора НЕТ, булевое значение ? Owen Logic заставляет поставить toInt, та же история с оператором AND. А с оператором ИЛИ все нормально.
    Вот попытка соеденить FGT и AND
    Снимок экрана 2021-08-03 173554.jpg

    Точно такая же ошибка если я перед НЕ, ставлю преобразование toBool
    Последний раз редактировалось kang2k; 03.08.2021 в 17:44.

  2. #2432

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Не понятна немного логика. Почему я не могу подать на вход логического опаратора НЕТ, булевое значение ? Owen Logic заставляет поставить toInt, та же история с оператором AND. А с оператором ИЛИ все нормально.
    Вот попытка соеденить FGT и AND
    Снимок экрана 2021-08-03 173554.jpg

    Точно такая же ошибка если я перед НЕ, ставлю преобразование toBool
    У Вас изначально была попытка подключить к логическим элементам целочисленное значение, как только Вы подключили один вход или выход, весь элемент требует в дальнейшем подключения сигналов с типом INT, отключите все связи ил возьмите новый блок.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #2433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    У Вас изначально была попытка подключить к логическим элементам целочисленное значение, как только Вы подключили один вход или выход, весь элемент требует в дальнейшем подключения сигналов с типом INT, отключите все связи ил возьмите новый блок.
    Спасибо. Тоесть блок запоминает состояние входов.

  4. #2434

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kang2k Посмотреть сообщение
    Спасибо. Тоесть блок запоминает состояние входов.
    Пока связь подключена, да, если первая связь будет с типом INT все входы станут с типом INT и так для всех типов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #2435

    По умолчанию

    Доброго четверга всем.
    Почему в OWEN Logic отсутствует полноценный набор компараторов для вещественных значений?

  6. #2436
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muhomor-74 Посмотреть сообщение
    Доброго четверга всем.
    Почему в OWEN Logic отсутствует полноценный набор компараторов для вещественных значений?
    Какого нет?
    Захват-200.png
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 09:59.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #2437

    По умолчанию

    Например fEQ

  8. #2438
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muhomor-74 Посмотреть сообщение
    Например fEQ
    А какой смысл в fEQ?
    Ведь вещественные числа в ОЛ - не есть точные, а приблизительные!
    И fEQ в реальных условиях может не наступить никогда!
    Пользуйтесь GE или LE
    Последний раз редактировалось petera; 05.08.2021 в 10:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #2439

    По умолчанию

    Спасибо, Петр, я Вас понял, картинка сразу не прогрузилась.
    А вот собственно из за чего смотреть стал:
    В настройках прибора аналоговый вход не изменили на дискретный и подали +24, видимо в следствие этого, изменение в настройках прибора даёт теперь при 0=0, при +24=1,4*10(-45) степени. Зато очень точно всегда ).

  10. #2440
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Muhomor-74 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Петр, я Вас понял, картинка сразу не прогрузилась.
    А вот собственно из за чего смотреть стал:
    В настройках прибора аналоговый вход не изменили на дискретный и подали +24, видимо в следствие этого, изменение в настройках прибора даёт теперь при 0=0, при +24=1,4*10(-45) степени. Зато очень точно всегда ).
    Это Вам просто ОЛ показывает округленное значение, а что там после 4 не известно

    Например 1.0056 на самом деле представлен как 1.0055999755859375 http://www.binaryconvert.com/result_...46048048053054
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Страница 244 из 359 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16