А почему флоат нужно передавать с четного адреса?
А почему флоат нужно передавать с четного адреса?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Не сталкивался, но буду иметь ввиду. Спасибо.
Один регистр 16 бит. Флоат - 32 бита. Соответственно, флоат занимает два регистра и если назначили на номер 2, то номер 3 получается занятым. Поэтому регистры будут четными.
Если назначили на 3 - будут нечетными. Вот и вся магия.
Подниму вопрос по слету интерфейса (как на скриншоте в цитате, то что назвали расслоение сетки) при щелчке ПКМ на меню менеджера экранов. Проявляется на всех компьютерах с windows 10, у которых в параметрах экрана "масштаб и разметка" установлено более 100%. Актуально практически для всех ноутбуков, т.к. при размере экрана 14-15 дюймов и матрице 1920х1080 производитель ноута всегда ставит 125..150%, иначе все на экране мелко. Проверено на 6 ноутбуках, у всех изначльно не 100% и слетает интерфейс ОЛ. После изменения масштаба на 100% ОЛ начинает работать нормально, при возвращении на 125..150% - опять глючит.
И еще - если к ноуту подключен второй монитор и у него масштаб 100% - то на нем глюк тоже проявляется, если на ноуте на основном экране не 100%. Если на ноуте поставить 100% - на дополнительном мониторе все тоже работает правильно. Какая то привязка именно к основному экрану у ОЛ.