Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #2171
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2018
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    в справке ОЛ вер.1.16 в описании функции SHL стрелка нарисована в другую сторону...смущает

  2. #2172
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    Там стрелка применительно к "было" ---> "стало"

  3. #2173
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2018
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    понятно.. просто и в SHR и в SHL стрелки в одну сторону, вот и смутило

  4. #2174

    По умолчанию

    Здравствуйте, можно ли вытянуть версию ПО ПР200 в OwenCloud? Это первое.
    Второе: при загрузке проекта в ПР200 через мастер тиражирования будет ли выполнено обновление внутреннего ПО ПР200 при его несовпадении?

  5. #2175

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Точность внутреннего представления 24битного float составляет 7-8 цифр. Какой смысл выводить 10?

    ЗЫ.
    Например
    4004967095 наиболее точное приближенное значение float 4.004967168 E9 или 4004967168
    4294967095 ==> 4.29496704 E9 = 4294967040
    1000000111 ==> 1.000000128 E9 = 1000000128
    1000000011 ==> 1.0 E9 = 1000000000
    Спасибо за разъяснения. Данное ограничение обозначило себя в программе, где клиент хочет синхронный со счётчиком воды счёт совместно с выводом в OwenCloud.
    Допустим, вес импульса расходомера 0,1 литр/импульс, разрядность циферблата 7 значащих цифр: т.е. 9999999 м3
    В моей программе есть переменная для ввода начального значения счётчика, относительно которой ПР200 и счётчик синхронно считают. Соответственно, нет возможности ввода такой начальной комбинации: ххххххх.хххх м3.
    Тот факт, что некоторой точностью можно пожертвовать мне понятен, поэтому на этом внимание не заостряю. Конфуз возник - я его обозначил.

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

    Хотел спросить У Вас неужели сложно организовать вывод на экран о знаков после запятой ????????
    Есть АВТО , есть 1 или 2 знака после запятой , но ноль же свободен .
    Многим не нужна такая точность . Но редактирование + - числа создает проблемы приходится изгаляться .
    Согласен с Вами. Недавно сталкивался с такой вещью. Ноль знаков после запятой необходимо реализовать.
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 14:53.

  6. #2176
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от =provincial= Посмотреть сообщение
    В моей программе есть переменная для ввода начального значения счётчика, относительно которой ПР200 и счётчик синхронно считают.
    а правильно понимаю, это Вам нужно чтоб начать новый отсчет, чтоб оператор видел счет начиная с нуля?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #2177
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    Скорее всего это как в регистраторах импульсов для счетчиков с импульсным выходом. Вводится значение, равное табло счетчика и в мониторинге или где еще видим те же показания. При необходимости корректируем, если возникает погрешность.

  8. #2178

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а правильно понимаю, это Вам нужно чтоб начать новый отсчет, чтоб оператор видел счет начиная с нуля?
    Не с нуля. Например, пришёл счётчик с очередной поверки, у него такие цифры: 1234567.8999 м3
    Его поставили и Вы хотите удаленно "видеть" его показания. Забиваете это значение в переменную и даёте поток. Далее ПР200 считает его импульсы и инкрементирует свой внутренний счётчик плюсуя к введённому значению. Счёт с физическим прибором получается аля "параллельным".
    Последний раз редактировалось =provincial=; 13.04.2020 в 15:26.

  9. #2179
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,244

    По умолчанию

    Другими словами задача редко встречающаяся, потому что с теми счетчиками что я работаю есть сброс и не только с лицевой панели но и через дискретный вход. Какой то необходимости оставлять именно то значение которое пришло с поверки я не вижу, оно ни как уже не будет связано с тем что было вместо него или с того момента когда его сняли.
    Костыль из двух интов с точкой по средине, решит такую проблему прямо сейчас
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  10. #2180
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,657

    По умолчанию

    Разделите на 3 регистра. 2 на целое число, так как ПР200 фактически считает в 32-х битном формате и один на дробную его часть.

Страница 218 из 359 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55