Наоборот. Время реакции складывается из времени цикла, длительности срабатывания входов, выходов и т.п.
Цепочка вычисляется всегда вся.
Вернее, так: что там реально вычисляется это дело программистов Овен, а для стороннего наблюдателя оно должно выглядеть так, что на каждом цикле каждый блок обрабатывается по одному разу. Есть блок NOT -- он должен вычислиться. Есть TON -- должен обработаться. Вычисляет ли ОЛ всегда всю схему или экономит на вычислениях -- его дело.
Неважно как оно устроено. Если здравый смысл говорит, что ОЛ (или ПР) вычислило неверное значение, то это вполне может быть ошибкой ОЛ.
Ваш пример очень похож на ошибку, исправленную в 1.9.137 (см "0" на втором входе XOR http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...infoOf1_9.html )