Показано с 1 по 8 из 8

Тема: МКОН, master RS-485, slave Ethernet

  1. #1

    По умолчанию МКОН, master RS-485, slave Ethernet

    Добрый день!

    Столкнулся с нестабильной работой МКОН.
    В сети RS-485 один мастер, в сети Ethernet один слейв. Мастер формирует несколько запросов подряд. Изначально (в течение суток) соединение работало стабильно, но со временем МКОН перестал работать при количестве запросов больше 1-2.
    Перезагрузка устройства не помогает. Пробовал менять скорость cерийного интерфейса от 9600 до 115200, тоже изменений особо не заметил.
    В том случае, когда МКОН перестает работать, он перестает быть виден из сети Ethernet в конфигураторе Овен. Стоит мне снизить количество запросов, устройство в сети появляется (при этом даже не приходится его перезагружать).

    Подскажите, это дефект устройства (похожая ситуация проявилась и на втором МКОН с другим мастером)? Что с этим можно сделать?

    Настройка МКОН во вложении.
    В качестве мастера используется MOXA MGate 5114. Ее запросы тоже во вложении.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	anydesk00000.png 
Просмотров:	96 
Размер:	89.8 Кб 
ID:	58980   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	anydesk00001.png 
Просмотров:	94 
Размер:	89.6 Кб 
ID:	58981  

  2. #2

    По умолчанию

    Это уже результат безнадежных экспериментов. Нормальная работа проводилась при шлюзе 192.168.1.1

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    адрес шлюза 255.255.255.255 это чьи рекомендации?
    Да, жуть, но шлюз не участвует при локальном обмене.

    ЗЫ. Мастер отдает данные по запросу раба, с спецификации Modbus (стр 4).
    Последний раз редактировалось keysansa; 28.01.2022 в 14:37.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    В том случае, когда МКОН перестает работать, он перестает быть виден из сети Ethernet в конфигураторе Овен. Стоит мне снизить количество запросов, устройство в сети появляется (при этом даже не приходится его перезагружать).
    У вас на каком интерфейсе проблемы? 485 или Ethernet?

  5. #5

    По умолчанию

    По всей видимости проблема со стороны Ethernet. Так как со стороны мастера я вижу, что МКОН отвечает (с ошибкой, так как слейвов в сети не обнаруживает), но, если начать опрашивать больше чем 1-2 запросами, соединение со стороны Ethernet пропадает. Овен конфигуратор перестает видеть МКОН.
    Если приостановить мастера, то МКОН вновь оказывается в сети.

  6. #6
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от do_foo Посмотреть сообщение
    Мастер формирует несколько запросов подряд.
    Что значит подряд?
    Не дожидаясь ответа, что ли?

    Если я правильно понял, то это не по спецификации Modbus.

    В том случае, когда МКОН перестает работать, он перестает быть виден из сети Ethernet в конфигураторе Овен.
    Как выше писали, у вас очень странные настройки сетевые в конфигурации.


    Что с этим можно сделать?
    На старых версиях прошивки МКОНа иногда были проблемы с зависанием по обмену rs > ethernet
    Какая у вас прошивка сейчас?

    на 1.23 это уже точно было исправлено, возможно даже на 1.22

    Актуальную прошивку можно здесь скачать:
    https://owen.ru/product/mkon/documentation_and_software
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 28.01.2022 в 16:29.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Подключитесь с помощью Modbus Pool с ноутбука. Логи надо.

  8. #8

    По умолчанию

    Время ожидания ответа 5 секунд? Между запросами 250мс? Реально?
    По факту нужны логи Ethernet сниффером. Подключите МКОН к ПК, на ПК включите сниффер и ModbusSlave.

    Если в ПК, внезапно, МКОН заработает, то надо делать логи с устройством.
    И что значит несколько запросов подряд? без ожидания ответа?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. МКОН. Master-Ethernet, Slave-RS485.
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 15:23
  2. МКОН с двумя Master
    от VinglVas в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.09.2021, 21:35
  3. МКОН. Master-RS485, Slave-Ethernet
    от Zerling в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.09.2021, 11:01
  4. Два ПР200 - slave. СП3хх - master. Обмен инфы между slave/
    от sertol64 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 21:32
  5. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37