Тема: ПЛК 63

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 63

    управление вентиляцией на ОВЕН ПЛК 63. Купили датчики ДТС015-100М, но при включении температура (- 60 град С ) хотя в помещении точно +20 град. Подскажите, мы не те датчики купили ? Хотя на них маркировка ОВЕН стоит... И какие надо тогда, чтобы показывали правильно ? Или можно в контроллере как-то подправить, чтобы они заработали?

  2. #2

    По умолчанию

    Надо задать тип датчика на входе который вы используете.
    Можно сделать с лицевой панели или через конфигурацию в кодесис

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jum_kaash Посмотреть сообщение
    Надо задать тип датчика на входе который вы используете.
    Можно сделать с лицевой панели или через конфигурацию в кодесис
    Тоесть можно без подключения компьютера настроить ПЛК для этого датчика ?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/rie_plk63_1001.pdf
    таблица 2.2 и пункт 6.2.3 Подключение входов и выходов
    прочтите

  5. #5

    По умолчанию

    Да.
    Точно не помню но:
    2 секунды держать "ввод",
    потом "конфигурация", "Аналоговые Вх." "Тип датчика №" и там выбрать.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасиб, буду пытаться настроить !