Тема: МВА8 и измерение сопротивления

  1. #11

    По умолчанию

    День добрый, господа эксперты.
    Кажется мне Вы толкаете человека на "преступление"...
    У него датчик не PT1000 а PTC. Не берусь объяснять разницу - уверен знаете.
    Надо просто взять модуль ввода для работы с датчиками PTC, и не тратить много много времени, чтобы из показаний на Pt1000 пытаться сделать показания PTC.
    Потраченное время обойдется сильно дороже, чем другой модуль.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    День добрый, господа эксперты.
    Кажется мне Вы толкаете человека на "преступление"...
    У него датчик не PT1000 а PTC. Не берусь объяснять разницу - уверен знаете.
    Хм ... , а народ выкладывал однозначную зависимость омиков от температуры. При соблюдении указанной зависимости мой вариант работать будет, но если это действительно p-n переходы ... надо искать родной модуль.
    Значит надо сравнить по деньгам цену модуля ввода с ценой на стандартные датчики температуры. Далее калькулятор рассудит.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #13

    По умолчанию

    Сменить датчики я уже предлагал... говорят нет такого варианта.
    А с градуировками будет песня...
    Мне нужно опрашивать Pt1000, переводить полученное значение в градусах в омы, и потом уже по указанной характеристике Омы в градусы по PTC...

  4. #14

    По умолчанию

    Зачем такие сложности? Обычная линейная интерполяция градусов в градусы.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    02.03.2012
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Сменить датчики я уже предлагал... говорят нет такого варианта.
    А с градуировками будет песня...
    Мне нужно опрашивать Pt1000, переводить полученное значение в градусах в омы, и потом уже по указанной характеристике Омы в градусы по PTC...
    Спасибо за вариант, я как-то об этом не думал.

    Сейчас пробую откалибровать МВА8 с помощью корзины сопротивления на 0-100% открытия что будет соответствовать 700-1700 Ом а после по формуле Y=0,0000247*(X^3)-0,006723*(X^2)+1,615*X-16,54 , где Y температура которую вычисляю, а X наши измеренные % (0-100,0).
    Когда сделаю отпишусь.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 10:00
  2. Сопротивления 100 Ом 0,1% для МВА-8
    от dani1978 в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:32
  3. Термопреобразователь сопротивления ...
    от Назаров Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 18:19
  4. Термопреобразователи сопротивления ДТС-174
    от Апрель в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.04.2008, 22:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •