Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: Два ModBus-TCP сервера в ПЛК-конфигурации.

  1. #1

    По умолчанию Два ModBus-TCP сервера в ПЛК-конфигурации.

    Здравствуйте все пережившие "8 марта" :-)
    Мне не удалось сделать два ModBus-TCP сервера в ПЛК-конфигурации (разумеется с разными ModBus-адресами). Точнее создать удалось, но работает только один из них (например: №1. Тот который верхний в ПЛК-конфигурации). При вырезании и вставки сервера №1 в низ ПЛК-конфигурации начинает работать сервер №2, а сервер №1 данные не принимает :-(
    И у меня возник вопрос: это у меня что-то с руками или действительно более одного ModBus-TCP работающего сервера стандартными средствами ПЛК-конфигурации не создать?
    P. S. Прошивка 2.10.5, торгет 2.10.
    P. P. S. Про внешние библиотеки знаю, но вот сильно много придется переделывать.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Витя привет!
    Я по UDP соединял 3 контроллера и работал с Мастерскадой и КДС сразу через ТСР. Всё просто летает . Или тебе критично по Мотбасу?

  3. #3

    По умолчанию

    Привет Серёга :-)
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Витя привет!
    Я по UDP соединял 3 контроллера и работал с Мастерскадой и КДС сразу через ТСР. Всё просто летает . Или тебе критично по Мотбасу?
    Если с ModBus-TCP действительно проблемы, то подумываю уйти на UDP. Все преддыдущие варианты с UDP у меня работают без проблем. Просто хотелось мышкой поклацать и на этом вопрос закрыть.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    UDP хорошо, если параметров не оч. много.
    ModBus TCP Master и ModBus TCP Slave в одной конфигурации делал. Работало.
    А зачем два ModBus TCP Slave на одном ПЛК?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    А зачем два ModBus TCP Slave на одном ПЛК?
    Для безопасности, например. Один канал рабочий во внутреннюю сеть, а другой — во внешнюю среду, чисто экспорт данных.

    А что может препятствовать такой возможности? Почему нельзя сделать несколько TCP-слейвов по разным портам? Сейчас это и вовсе на баг смахивает: в конфигурации такое допускается, но фактически ПЛК так не работает. Уж запретили бы тогда и в конфигурации это делать.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    видео что то не очень получилось, но у меня держит два сервера
    Подключаться-то оно подключается, но modbus-запросы остаются без ответа.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Спасибо за потраченное время. Завтра попробую ещё раз.

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    А зачем два ModBus TCP Slave на одном ПЛК?
    Для разных служб:
    1. Аварийка - для ввода аварийных уставок +включение/выключение контуров.
    2. Наладчики - настройка регуляторов +ручное управление исполнительными механизмами и тд.

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    видео что то не очень получилось, но у меня держит два сервера
    Огромное спасибо, но подскажите, а используя стандартный порт в двух ModBus-TCP серверах у Вас тоже не получилось?

    P. S. Использование разных портов ТСР меня устраивает, но хотелось разобраться.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Проверил с разными портами ModBus-TCP сервера - всё работает
    Ну кто бы мог подумать, что и тут будут особенности?! + говорят с броаткастом UDP тоже не все гладко.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    а используя стандартный порт в двух ModBus-TCP серверах у Вас тоже не получилось?
    Такое вообще в принципе не может работать. Если бы на одном порту висело более одного сервера, то откуда знать, к какому из серверов подключить очередного постучавшегося клиента?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:23
  2. Сохранение файлов конфигурации.
    от kip в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2011, 11:02
  3. файл конфигурации трм151-01
    от SERGiO-S в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 12:47
  4. Файл конфигурации ТРМ 151 газ-воздух
    от Максим Ш. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 09:59
  5. Подбор конфигурации ТРМ 151
    от Александр КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 07:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •