Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблемы связи ПЛК-100 - Codesys при увеличении проекта

  1. #1

    По умолчанию Проблемы связи ПЛК-100 - Codesys при увеличении проекта

    Добрый день.
    Код HTML:
    Паровой котел ДЕ10.
    ПЛК100:
    Master RS485 =МВ110-16ДН + МУ110-8Р + пять ТРМ212+ МВА8 
    Slave RS232 Debug = панель Delta
    Постепенно увеличивалась сложность программы, естественно увеличивалось время ее выполнения (в данный момент время цикла около 3ms) и появились проблемы при подключении к ПЛК средой CodeSys , а именно:
    1) при наличии программы в ПЛК после включения удается подключится раз-другой, потом никак;
    2) после сброса ПЛК нажатием Reset также удается подключится раз-другой и опять никак.
    3) если создать-залить другой проект, полегче - соединяется влет.

    И все это независимо от интерфейса подключения - Ethernet, Debug (естественно при смене шнура и передергивании питания).

    Грешу на время цикла, потому что имею горький опыт, когда по ошибке поставил значение 30ms и точно также не мог подключится к ПЛК и скорость заливки программы и работе в PLC браузере была черепашьей (она и сейчас судя по PLC браузеру немного тормозит). Но с другой стороны, что такое 3ms? Это ничтожно мало, да и объем программы не супер велик... Подскажите куда копать, а то задолбался каждый раз при доработках давить Reset..?

    Код HTML:
    PLC model MODEL PLC 100 
    Binary  VERSION 2.14.4 
    Need Target version 2.10 
    Compiled: 15:21:55 Dec  8 2011

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуй через USB - вылетает меньше в разы.
    И еще программу попробуй оптимизировать.
    Я недавно делал что-тот типа этого:
    Код:
    IF Saves.Q THEN
    	SavesCount := SavesCount +1;
    	CASE SavesCount OF
    		1: PRG_1;
    		2: PRG_2;
    		3: PRG_3;
    	ELSE
    		SavesCount := 0;
    	END_CASE
    END_IF
    Т.е. не всю прогу за цикл выполняю, а через интервалы времени.
    Последний раз редактировалось JIexa21; 07.03.2012 в 15:09.

  3. #3

    По умолчанию

    kait-volga интересная у вас прошивка 2.14.4 от 8 декабря минувшего года, даже на сайте до сих пор такой нет)
    у вас в конфигурации плк добавлен модуль статистики? посмотрите на параметр Free processor resourse mks in 1 cycle должен быть не менее 20% от времени цикла плк (приведя все к милисекундам). да, и еще - при подключении кодесисом к плк реальный цикл последнего несколько увеличивается за счет нагрузки опросами кодесиса.
    JIexa21 делаю немного по-другому
    Код:
    aaa := aaa + 1:
    case aaa of
    0: ;
    1: кусок кода;
    aaa := aaa + 1;
    2: еще кусок кода;
    aaa := aaa + 1;
    ...
    n: кусок кода;
    aaa := 0;
    end_case;

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    У этой прошивки, были какие-то проблемы с устойчивостью.
    А вообще, увеличьте время цикла ПЛК.
    При подключении к КДС коммуникационная нагрузка возрастает.
    Оптимизировать не нужно. ПЛК вполне успешно обработает любую программу. Примеры сверху - это пережитки микроконтроллеров.
    Работаю с S300, S400-среднее время циклов 15-20мс. Ни один программист (буржуйский) такой фигней не маялся. Если время цикла критично, на узел ставится отдельный ПЛК.
    Куда вам на котел быстродействие в микросекунды?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от JIexa21 Посмотреть сообщение
    Попробуй через USB - вылетает меньше в разы.
    Я бы не сказал, что через USB вылетает меньше. По моему опыту связь через Ethernet устойчивей. А связь через USB это тоже что шнурок USB-COM - то работает, то нет... ИМХО. Плюс у меня задача стоит подключаться через WiFi роутер, что соответственно возможно только по Ethernet.
    И еще программу попробуй оптимизировать.
    Да вроде все и так, довольно оптимизировано.

    Цитата Сообщение от swerder Посмотреть сообщение
    kait-volga интересная у вас прошивка 2.14.4 от 8 декабря минувшего года, даже на сайте до сих пор такой нет)
    http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...&postcount=103
    у вас в конфигурации плк добавлен модуль статистики? посмотрите на параметр Free processor resourse mks in 1 cycle должен быть не менее 20% от времени цикла плк (приведя все к милисекундам). да, и еще - при подключении кодесисом к плк реальный цикл последнего несколько увеличивается за счет нагрузки опросами кодесиса.
    Да, все так и есть. Есть модуль статистики, достаточно свободного времени у процессора. Про нагрузку при подключении CodeSys тоже вроде понятно, GateWay тяжелый протокол.
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    У этой прошивки, были какие-то проблемы с устойчивостью.
    А можно подробнее, какие проблемы или где об этом написано?
    А вообще, увеличьте время цикла ПЛК.
    Куда вам на котел быстродействие в микросекунды?
    Абсолютно никуда. Просто если ПЛК успевает обрабатывать в несколько миллисекунд, то зачем растягивать выполнение? Тем более, как я писал выше, при значительном увеличении времени цикла, соединение становилось вообще невозможным и еще падала скорость обмена.
    Завтра попробую немного увеличить время цикла, поэкспериментировать. О результатах напишу.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Вы в модуле статистик посмотрите, сколько ресурсов остаётся.
    Про связь читал, но не помню. Кто-то из модераторов писал.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Вы в модуле статистик посмотрите, сколько ресурсов остаётся.
    Про связь читал, но не помню. Кто-то из модераторов писал.
    Увеличил время цикла до 4мс. Ресурсов остается предостаточно, максимальное зафиксированное время цикла программы не более 3мс. А в других около 2мс. Все равно затрудненно подключение. Может все же дело в прошивке... Объект далеко, попробую на другом ПЛК поиграться.

  8. #8

    По умолчанию Все решилось.

    Добрый день.
    После даунгрейда на версию v.2.14.0, проблемы связи не наблюдаю. Вывод очевиден.

Похожие темы

  1. СП270-Т проблемы с загрузкой проекта
    от Kvaskov1942 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 23:36
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 12:11
  5. Codesys грузит из старого проекта
    от Sniper007 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 12:48

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •