Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ИБП60Б-Д9-24

  1. #1

    Question ИБП60Б-Д9-24

    А как приобрести это устройство и какая на него цена? На сайте нет цен на него.

  2. #2

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/35063542
    Стоимость 1947.00 р. с НДС.
    Поставляется без АКБ.
    Заявку можно отправить на почту sales@owen.ru или позвонить по телефону 8-495-641-11-56 и спросить отдел сбыта.
    Последний раз редактировалось Пантелеев Дмитрий; 07.03.2012 в 12:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Благодарю за ответ, а правильно ли я понимаю что он выдает только 48 Ватт на выход 24В (в документации заявлено что максимальный ток равен 2А)?
    При этом ПЛК160 требует 35 Ватт. То есть если у меня ПЛК + еще несколько модулей расширения мне нужно несколько таких ИПБ?

  4. #4

    По умолчанию

    Да, выводы у вас верные.

  5. #5

    По умолчанию

    Небольшой опыт применения ИБП60Б-Д9-24.
    Было закуплено 18 шт. ИБП60Б-Д9-24, при проверке сразу выявилось 2 неисправных – не запускаются при подаче сетевого питания. Блоки крайне тяжело устанавливаются на DIN-рейку – защелка мешает посадке. Слишком большой габарит по длине – занимает много места на DIN-рейке. Одного ключа «Авария» явно не достаточно – все аварийные состояния АКБ и блока питания идут общим сигналом. Далее выяснилось, что блоки не держат пусковой ток, срабатывает защита. ИБП не в состоянии запуститься с нагрузкой в виде панели оператора, модема и модуля аналогового ввода (суммарный ток потребления 700 мА). «Доработали» пусковыми термисторами и установили ИБП на объекты. Через 2 суток вышли из строя еще 2 блока – не запускаются от сети. Оставшиеся 14 работали в круглосуточном режиме при температуре 45°С. Был отмечен 1 случай закипания электролита (АКБ 7,2 Ач). После 4 месяцев эксплуатации все блоки были заменены на связку Mean Well: DR-120-24 и DR-UPS40. Подведем итог: продукт задуман неплохо, но еще очень «сырой». На мало-мальски серьезных объектах применять не рекомендуется. При цене блока в 1947 рублей и мощности 48 ватт – значительно проигрывает связке DR-60-24 и DR-UPS40 при той же стоимости или бескорпусному PSC-60B при меньшей стоимости. И конечный потребитель не должен заниматься «допиливанием» до ума готового изделия. Таким образом, остается пожелать инженерам компании «ОВЕН» скорейшего доведения своего продукта до приемлемого качественного уровня, тогда может быть, место Mean Well в шкафах автоматики займет «ОВЕН».

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пугачев Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо за обратную связь. Огромная просьба отказавшие блоки выслать в адрес центрального офиса-будем разбираться. Все пожелания к ИБП справедливы и будут устранены в следующей модификации ИБП. Разработка начата.
    Неужели с 2012 года по сей день ничего не изменилось? Приобретенные в марте 2015 года три ИБП ведут себя одинаково - не запускаются под нагрузкой. Ток нагрузки 280 мА. После отключения нагрузки ИБП запускаются и после подключения нагрузку держат. Нахожусь в растерянности, как поступить: однозначно менять, или на что-то надеяться???)
    Последний раз редактировалось OAN; 25.04.2015 в 13:25. Причина: Уточнения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OAN Посмотреть сообщение
    Неужели с 2012 года по сей день ничего не изменилось? Приобретенные в марте 2015 года три ИБП ведут себя одинаково - не запускаются под нагрузкой. Ток нагрузки 280 мА. После отключения нагрузки ИБП запускаются и после подключения нагрузку держат. Нахожусь в растерянности, как поступить: однозначно менять, или на что-то надеяться???)
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Надо ограничить пусковой ток нагрузки. Включи последовательно с нагрузкой NTC термистор 10D9, 10 Ом, 2А (http://www.ptkera.ru/products/produc...tor-10d9-10-om ) или обычный резистор 5 Ом, 1 Вт.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.04.2015 в 09:52.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Надо ограничить пусковой ток нагрузки. Включи последовательно с нагрузкой NTC термистор 10D9, 10 Ом, 2А (http://www.ptkera.ru/products/produc...tor-10d9-10-om ) или обычный резистор 5 Ом, 1 Вт.
    Спасибо за ответ. То, что нужно было ограничить пусковой ток понятно. Не понятно почему в самом устройстве это не предусмотрено по заводу.

Похожие темы

  1. ОВЕН ИБП60Б-Д9-24
    от CEkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 22:59
  2. ИБП60Б - глюк или так должно быть.
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •