Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК73 с платой ПИ73-5 и modbus:slave

  1. #1

    По умолчанию ПЛК73 с платой ПИ73-5 и modbus:slave

    Не получается читать регистры ПЛК73 через modbus.
    Сигнал на входе контроллера есть.
    Контроллер в режиме master посылает запросы и с компьютера я их вижу. В режиме slave на запросы не отвечает.
    CRC, адрес и параметры порта проверил.

    В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Как выяснилось прибор не меняет стандартного адреса в сети modbus.
    Не смотря на то что адрес выставлен на "1" прибор откликается только на "16".
    Не фатально, но совсем не понятно.

  3. #3

    По умолчанию

    В дополнение: Копия области %Q начинается от 4182, а не как написано в РП от 4185.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, обязательно проверим.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от jum_kaash Посмотреть сообщение
    Как выяснилось прибор не меняет стандартного адреса в сети modbus.
    Не смотря на то что адрес выставлен на "1" прибор откликается только на "16".
    Не фатально, но совсем не понятно.
    Также столкнулся с данной проблемой, как обстоит ситуация будет ли исправление ?
    Есть необходимость соединить несколько ПЛК 73 со скадой по RS485.

  6. #6

    По умолчанию

    С нечто подобным я встречался, похоже вы адрес не на том интерфейсе задаете.
    Щас проверить не могу. Нет плк под рукой.

    Попробуйте адрес по другому порту задавать. Если это проблему не решит, то в понедельник пишите на a.prikhodko@owen.ru

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Прочитал эту ветку - и засомневался: закладывать ПЛК73 в проект или нет..... Контроллер был, но с ПИ73-0. Заказал ПИ73-5 - проверил. Оказалось, что порядок портов на плате и в конфигурации контроллера не совпадает. RS2 выходит на A1, B1. Соответственно RS1 на A2, B2

  8. #8

    По умолчанию

    В проект закладывать стоит.
    Обозначение портов перепутано. Обязательно поправим. Спасибо.
    Сейчас в документации точно укажем ПРОГРАММНЫЕ номера портов.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    12.12.2011
    Адрес
    Брест, Беларусь
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Спасибо, обязательно проверим.
    Попался мне образец, с которым связь есть, переменные ModBus были получены, но не те...
    Переменные типа WORD лежат в контроллере с адреса 332 - 10 шт.
    Переменные типа DWORD/FLOATP лежат в контроллере с адреса 82 через адрес и так 4 шт.
    Читаю - читается, но полная чушь...
    На деле выяснилось, что в таргете начиная с адреса 82 лежит STRING(16) из ветки Versions %QB0.5.2
    А с адреса 330 по адрес 343 лежат настройки RS1 и RS2.
    Естественно, что вместо FLOAT переменных я читаю чушь, которая падает мне в виде фрагментов строки по адресу 82, а вместо WORD переменных я получаю некоторую ENUM интерпретацию параметров RS портов.
    Ну я, в принципе, перенес бы свои ячейки повыше в адресном пространстве, но где ж гарантия, что оно и там чем-нибудь не занято?

    2. Сверьте руководство с реальным положением вещей, проверьте всё, что у Вас там желтым помечено и исправьте на правильную информацию, потому как эту линейку контроллеров я использую на предприятии очень активно наряду с другими контроллерами и теперь мне очень скоро (на котельной белорусской АС) понадобится ModBus c ПЛК73, который управляет процессом деаэрации воды.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Вот тут пожёвано.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=12121

    А все остальное вы сами напутали при чтении с ПЛК73

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ModBus Slave
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:11
  2. ModBus Slave
    от LSergm в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.02.2012, 10:45
  3. Modbus(Slave)
    от vvu2011 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 19:28
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  5. Modbus Slave TCP
    от Нилам в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2008, 09:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •