    Всем привет.
    Как вы относитесь к програмному увеличению входов выходов (дискретных)
    Принцип
    Для примера имеем 8 входов или выходов
    первые четыре - будут адрес и промаркуем а1, а2,..а3
    Остальные 4-ре - будуть сигналом с1...с4
    итак подключаем по принципу адрес+сигнал=один вход выход (д1)
    а1+с1=д1
    а1+с2=д2
    а1+с3=д3
    а1+с4=д4
    а2+с1=д5
    ............
    а4+с4=д16

    Вот собственно делал ли кто такое или нет, или может тут изначально все не так?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    да,да и оператору памятку на ватманском листе крупным шрифтом, чтоб не путался.
    а как кнопки на пульте подписывать? в 16 строчек?

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    делали и уже давно, к примеру: Дешифратор-демультиплексор 3-8 с инверсией на выходе, 5584ИД7(А)Т

  4. #4

    По умолчанию

    Какие кнопки подписывать ?
    Например:
    "Пуск" - подключаем последовательно к А1, С1
    "Стоп" - подключаем к А4, С4
    или
    Шибер 1 подключаем к А1, С1
    Шибер 16 подключаем к А4, С4

    Ну а то как оно физически розключено оператору наверное не нужно.

    К чему я написал:
    Например плата МДВВ дискретных выходов 8 а нам нужно больше, можно купить две МДВВ, и подключить к ПЛК или организовать все на одной, меня больше интересуют плюсы и минусы, так как я такого не делал.
    Последний раз редактировалось nemo_1977; 02.03.2012 в 15:27.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Колхоз дело добровольное...
    У Вас что кроме МДВВ других блоков нет, да и какие есть в одни руки по 2 не дают?

  6. #6

    По умолчанию

    При чем тут колхоз?
    Если например таким образом увеличить количество входов-выходов в самом ПЛК и обойтись без МДВВ. мне кажеться - будет надежнее, или организовать на одном МДВВ чем использовать пару блоков.
    И какие есть блоки где входла и выхода и их много(больше 16-ти), или я чегото пропустил.
    А справиться с наводками в дискретной линии на порядок легче чем в РС 485 или 232.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nemo_1977 Посмотреть сообщение
    И какие есть блоки где входла и выхода и их много(больше 16-ти), или я чегото пропустил.
    плохо искали
    http://www.owen.ru/catalog/94250446
    http://www.owen.ru/catalog/52004965

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    to Nemo1977
    Из ваших 8 Do можно получить 256 состояний - т.е. можно, в принципе,раздельно включать 256 девайсов. Но чудес не бывает - маленькое "но" - девайсы могут работать только "или-или". Ну или комбинировать наборы на состояния.

    Раз делал подобное. Внешний пульт управлялся подачей фазы на 3 разные клеммы "или-или". Пультов было 3 штуки. ПЛК63 был один.

    Такие решения только из-за суровой необходимости и/или ограничений

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nemo_1977 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    Как вы относитесь к програмному увеличению входов выходов (дискретных)
    Принцип
    Для примера имеем 8 входов или выходов
    первые четыре - будут адрес и промаркуем а1, а2,..а3
    Остальные 4-ре - будуть сигналом с1...с4
    итак подключаем по принципу адрес+сигнал=один вход выход (д1)
    а1+с1=д1
    а1+с2=д2
    а1+с3=д3
    а1+с4=д4
    а2+с1=д5
    ............
    а4+с4=д16

    Вот собственно делал ли кто такое или нет, или может тут изначально все не так?

    Есть такие понятия: динамический ввод данных и динамический вывод данных. Использование динамического ввода/вывода данных позволяет существенно уменьшить количество используемых материальных ресурсов. Динамический вывод данных применяют для динамической индикации, для управления какими-то исполнительными устройствами (реле, клапана и т.д) он не подойдет, т.к. выход включается на короткое время. а не постоянно. А вот для динамического ввода данных такой способ вполне приемлем. Например, имея 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода можно организовать матрицу 4x4 (4 строки - входы, 4 столбца - выходы) и поочередно (в четыре этапа, четыре раза по 4) опрашивать 16 сигналов. Аналогично, имея матрицу 8x8 можно опрашивать 64 сигнала, размер матрицы может быть произвольным, например 8x3 (8 входов, 3 выхода), что позволит опросить 24 сигнала. Только надо иметь в виду следующее. Если для этих целей использовать МДВВ, то транзисторные выходы не подойдут, т.к. нужен выход с транзистором P-N-P типа. Можно использовать релейные выходы МДВВ, но долго ли они проработают, ведь для получения приемлемого периода опроса входов реле придется часто переключать. Никаких других принципиальных проблем для динамического опроса входов нет. В принципе, при помощи одного МДВВ, можно опросить 96 дискретных сигналов (12x8, 12 входов, 8 выходов).
    Последний раз редактировалось IVM; 03.03.2012 в 10:23.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Например, имея 4 дискретных входа и 4 дискретных выхода можно организовать матрицу 4x4
    Классика однако...Клаву к микроконтроллеру только так и пристёгивают.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. опрос входов и выходов
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 17:55
  2. упаковка входов/выходов
    от Old_Lucky в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 16:06
  3. 50 аналог. входов + 50 выходов
    от dima-profi в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 15:12
  4. Модули входов-выходов
    от Labean & K* в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.07.2009, 20:00
  5. Конфликты входов и выходов ОВЕН ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 10:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •