Показано с 1 по 3 из 3

Тема: трм151. большая погрешность при температуре больше 100*C

  1. #1

    По умолчанию трм151. большая погрешность при температуре больше 100*C

    я недавно купил трм151-01 с датчиком ТХА 2-2К,использую в ик паяльной станции .Заметил что при температуре больше 100 *С,начинает давать большую погрешность . Например кусочек олова плавится при 150-160*С ,а безсвинцовый припой вместо 230 *С при 195-205*С...не знаю что делать уже ,может калибровка сбилась?

  2. #2

    По умолчанию

    Каким кабелем заводили сигнал с датчка на вход прибора?
    Какой конструктивный тип датчика: накладной, погружной?
    Как проверяли исправность датчика?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Использую такой же прибор ТРМ151-01 в ик станции. Чипы плывут на чуть заниженной температуре, свинец примерно на 175 и бессвинец на 220-225*С. Но это обусловлено тем, что под чипом температура выше чем возле него. Это просто нужно учитывать в создании профиля. У вас конечно разница большая, может просто контакт датчика с платой плохой. Попробуйте датчик ставить на каплю термопасты. Также я использую термопары К-типа от китайских мультиметров, попробуйте с ними проверить, они копейки стоят. И проверьте, правильно ли у вас в настройках датчика выставлен тип датчика.
    Последний раз редактировалось maxlabt; 19.03.2012 в 00:25.

Похожие темы

  1. погрешность прибора и датчика
    от gene4 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 13:52
  2. погрешность измерения мва8
    от Скрипник Александр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 09:08
  3. оень большая иннерционность термопар
    от Aranax в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 13:11
  4. плк110-32, погрешность таймера
    от Radix в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 10:25
  5. трм32 регулирование по температуре в помещении
    от sasha_sch в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.10.2009, 11:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •