Тема: Программный reset ПЛК-100

  1. #1

    По умолчанию Программный reset ПЛК-100

    Уважаемые, подскажите пожалуйста, как программно можно ресетнуть контроллер по какому-либо условию ? Спасибо заранее !

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Ввод в бесконечный цикл.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но при этом инициализируются retain persistent переменные. Я так понимаю, происходит "холодный сброс". А как бы сэмулировать простой сброс, а-ля вкл-выкл питания ?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Запитать ПЛК через собственный н.з. Do и сделать сепуку

  5. #5

    По умолчанию

    Это единственный способ ? :-)

  6. #6

    По умолчанию

    Ввод в бесконечный цикл.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Но при этом инициализируются retain persistent переменные. Я так понимаю, происходит "холодный сброс". А как бы сэмулировать простой сброс, а-ля вкл-выкл питания ?

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MCBK Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но при этом инициализируются retain persistent переменные. Я так понимаю, происходит "холодный сброс". А как бы сэмулировать простой сброс, а-ля вкл-выкл питания ?
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Но при этом инициализируются retain persistent переменные. Я так понимаю, происходит "холодный сброс". А как бы сэмулировать простой сброс, а-ля вкл-выкл питания ?
    А какая разница, вдумывайтесь лучше, как раз все переменные которые не ретайн, сбросят свои значения (возможно нужны будут определенные их состояния), а ретайны как были до отключения питания так и останутся после включения

  9. #9

    По умолчанию

    ПЛК-100 + ИП320 + ПК. ПЛК работает в качестве узла учёта. Накапливает расходы пара и воды. ПК читает данные через OPC и складывает в базу. Примерно один-два раза в сутки отваливается ethernet (пришивка 2.10.9). После вкл/выкл пинг восстанавливается. Ежели делать reset через бесконечный цикл - обнуляются переменные расходов.

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    пробовали использовать системные события и по ним сохранять и восстанавливать требуемые переменные?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Reset, ModBus(Slave) TCP
    от AnKeX в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 11:38
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:17
  3. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 10:21
  4. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 12:48
  5. Reset сбрасывает retain-таймеры :( ?
    от Валенок в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •