Тема: Автонастройка ПИД-регулятора.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию Автонастройка ПИД-регулятора.

    Тип исполнительного механизма у меня - нагреватель, ТЭН. Для такого типа механизма надо выбрать: тип алгоритма автонастройки - тип2.

    Тип1 для задвижек, жалюзей..

    Выбрал тип2. Во время работы автонастройки ПИД-регулятора, прибор начинает греть печь, далеко выходя за рамки параметра Ydop...

    Yo = 1000 градусов
    Ydop = 10 градусов

    Я выключил автонасройку, когда температура достигла 1150 и судя по БУСТ, мощность уменьшаться не собиралась.

    Но почему-то если выбрать тип1, автонастройка проходит быстро, без температурных забросов.. Два три автоколебания и завершение (done)..

    В чем тут может быть дело?
    Последний раз редактировалось Doomnik; 03.03.2012 в 20:56.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Автонастройка изучает систему ТЭНов на инерционность (перегрев и провал температуры во времени), с целью установить нужные числа в формулу управления регулятором. Это мои догадки.
    Может еще стоит проверить в установках температуру -максимально достигаемую? И проверить температуры заданную и температуру заданную в настройках АВТОПИД.
    Последний раз редактировалось ОКА; 27.03.2012 в 13:07.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    я думаю что уставки в программах технолога никак не связаны с уставкой в опциях автонастройки пид...

    И проверить температуры заданную и температуру заданную в настройках АВТОПИД.
    а этой фразы я вообще не понял.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    а этой фразы я вообще не понял.
    А какой у Вас прибор? Сообщите , уж.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    трм 151 ______

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Я описывал Вам 148ой.
    я думаю что уставки в программах технолога никак не связаны с уставкой в опциях автонастройки пид
    Вот поэтому и надо проверить и сделать одинаковыми.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ОКА Посмотреть сообщение
    Я описывал Вам 148ой.
    Вот поэтому и надо проверить и сделать одинаковыми.
    а как я это могу сделать?

    У меня в режиме стоп нагреватель на температуре 800 градусов.
    Работать он будет на 1000 градусах.

    Мне надо в опциях автонастройки забить 1000, чтобы прибор (при автонастройке )сам нагрел с 800 до 1000, оценил инерционность...

    Находясь на температуре 1000 запускать автонастройку для 1000?.. Хм..
    Я алгоритма работы автонастройки не знаю, но по мне это как-то неправильно..

    Я запускал атвонастройку находясь на 1000... при настройке параметра R.el "тип2" (тип ТЭН) печь уходит все равно в нагрев. А при "тип1" работает (покачает температуру вверх/вниз и выключиться.)...
    Последний раз редактировалось Doomnik; 03.04.2012 в 22:12.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Я выключил автонасройку, когда температура достигла 1150 и судя по БУСТ, мощность уменьшаться не собиралась.
    Насколько я заметил - автоматическая настройка работает в двухпозиционном режиме. А перегрев обусловлен алгоритмом самонастройки.

    Мой опыт такой - надо настроить прибор на 50 градусов но не на объекте. Я настраивал на столе, присоединив к датчику паяльник. Установил в параметрах автонастройки пид 50 градусов и отклонение минимальное. Включил автонастройку: вижу двухпозиционный режим и перегрев до 150 градусов; автонастройка завершилась успешно. Я решил, что прибор изучает свойства среды в управляемой им системе.

    Итог: Вам опасен перегрев? Попробуйте автонастройку запустить для 400-800 градусов. Прибор, изучая Вашу систему, возможно, тоже перегреет её, но температура не выйдет за допустимый уровень , причём нужные данные прибор получит.
    Последний раз редактировалось ОКА; 05.04.2012 в 10:59.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.01.2012
    Адрес
    Донецк
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    Ну как? Настроили?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    не-а... фиг с ним.

    я мучил автонастроку и ТИП1.

    с температуры 800 до 1000 градусов (со скоростью 5 градусов в минуту) выходит идеально.. без заброса... я успокоился.

Похожие темы

  1. автонастройка и переменные
    от ayforio в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 22:14
  2. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 10:49
  3. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 13:54
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.03.2008, 10:48
  5. ТРМ101 v03.0023 и автонастройка
    от Vasa в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 09:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •