Тема: Как открыть порт

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию Как открыть порт

    Добрый день!
    Прошу помощи. Перелопатил весь форум вопрос простой опрос ТРМ202 с ПЛК100 через OWENnet.lib. Не получается открыть порт хоть тресни!!!
    Прикладываю проект и скриншот. Что я не так делаю?
    Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 19:14.

  2. #2

    По умолчанию

    А кто такой COM2 ? Может нет такого номера порта в твоей модели, т.к. они различаются для разных моделей, например, для PLC110: 0– RS485-1, 1– RS232, 2– RS485-2, 4– RS232-Debug.
    А потом не задействован ли этот порт в PLC конфигураторе?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    ПЛК-100 РМ СОМ2-debug

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в документации дебаг- можно только слейв.
    А так есть библиотеки для работы с портом и в КДС и у Овен.
    Примеры в "примерах программ и полезностях"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Так пример и подставлял?! Как понять Debug слейв для опроса ТРМ по протоколу Овен? Если не трудно ткни в документацию где это есть

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Одну ошибку нешел но все равно порт не открывается!!!
    Вложения Вложения

  7. #7

    По умолчанию

    вот читаю файл "Номера портов ПЛК ОВЕН для SysLibCom.doc"
    он идет с библиотеками для PLC110 так вот там для PLC100
    написано следующее:
    ПЛК100,150,154
    COM0 – RS485, COM1 – RS232, COM2 – Не исп., COM3 - Не исп., COM4 – RS232-Debug
    так что com2 у тебя нет, f debug это com4

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    А кто из Вас видел у ТРМ202 хоть какой нибудь последовательный порт кроме RS485?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    kfvniiz спасибо сейчас проверю

    Стоит конвертер 232/485

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    kfvniiz Спасибо!

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  3. log -файл конфигуратора ТРМ251 - чем можно открыть?
    от Монтёр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.11.2010, 09:00
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •