    Здравствуйте, коллеги.
    Уверен многие из Вас, сталкивались со шкафами автоматики, расположенными на улице.
    Интересует обогрев уличного шкафа.
    - Что применяете и каких производителей(ссылки приветствуются)?
    - Есть ли при этом необходимость утеплять шкаф и с помощью чего..
    Вообщем просьба поделиться опытом. Интересны в первую очередь бюджетные решения.

    Заранее, Мерси!
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 01.03.2012 в 09:04.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Ну, если бютжет
    1. Любой подогреватель в неск. десятков ватт, вплоть до лампочки .
    2. Любой биметаллический термостат.
    3. Утепление - вспененный металлизированный полиэтилен.

  3. #3

    По умолчанию

    Вопрос даже скорее всего не в обогреве всего шкафа, а только ПЛК...
    Если рядом поставить типа такого: http://www.scat-technology.ru/ru/hea...ter_rc016.html
    Вопрос работы ПЛК при -30 будет решен?

  4. #4

    По умолчанию

    Добавлю, что термостат лучше двухканальный или два отдельных: один с НР, другой - с НЗ.
    Что-то типа http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338711.php
    или http://www.kipspb.ru/catalog/6545/element338734.php
    Изредка РЭЛСИБ ставим, когда заказчик к паспортной точности температуры вкл и выкл придирается.
    НЗ "нагреватель" у меня в таких случаях включает грелку около +5-+15 смотря по условиям, а НО "холодильник" вырубает питание всего, кроме грелки, около 0-+5.

    Для частного случая, если щит не на улице сам, а в уличном контейнере с источниками теплопотерь внутри контейнера и вне щита, то щит вообще без утепления. Главное подогреть щит до плюсовой и запустить, а потом от установки греться будет.

    PS грелки обычно rittal, дороже лампочки и позистора конечно, но зато за всю историю щитов только одна сгорела. ПЛК сами или другие приборы вылетают, а эти, как батарейки энерджайзер...
    Последний раз редактировалось Зуйков Александр; 01.03.2012 в 15:03.
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год

  5. #5

    По умолчанию

    Коллеги, а все-таки какой нагревательный элемент ставить?
    Наверное просто нагреватель не очень толково, ведь даже у этого (http://www.scat-technology.ru/ru/hea...ter_rc016.html) температура нагрева поверхности 150 гр. Это кажется не очень безопасно, да и корпус приборов поплывет...
    Есть ли недорогие готовые решения с нагревателем, каким-нибудь может вентилятором и термостатом? Я что-то не найду...

  6. #6
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,114

    По умолчанию

    А если делать обогреватель из карбоновой ткани по типу http://www.avterm.ru/good-heat_price_3.htm или пленочные
    http://asupro.com/alternative/warm-floor/page/2/
    Если уменьшить их размер ,то можно и мошность уменьшить до 10-15вт.Они дают мягкое тепло ,без местных перегревов и низко температурные .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #7

    По умолчанию

    Чтото типа этого, но без термостата. http://rittal.simetaplus.ru/climat_ob.html Термостат отдельно. Каталог риттала качается, там ща обновление линейки грелок прошло, они стали по другому выглядеть и монтироваться надёжнее, но суть та же.

    PS монтаж на дин-рейку или два винта в современном варианте на небольшую мощность
    - Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну зряшно не разорять, и Отечеству ущерба не чинить!
    - А кто станет прожекты абы как ляпать – чина лишу и кнутом драть велю! - Петр I 1716 год

  8. #8

    По умолчанию

    Тем конечно устарела, но ответов не много. Поэтому выкладываю свой вариант:
    Используем:
    Обогреватель - TDM SQ0832-0007 Обогреватель для установки на DIN-рейку 230В 150Вт 1200-1500 руб.
    Вместо механических термостатов, которые очень плохо себя показали при температуре -40 используем аналоговый вход ПЛК с ДТС014 и релейный или аналоговый выход ПЛК и ТТР.
    Шкаф обклеиваем самоклеящимся вспененным металлизированным полиэтиленом.

    P.S. Греть только ПЛК дурацкий вариант так как все остальное тоже может замерзать и залипать и т.д. при этом.