Здравствуйте.
Приобрел ТРМ132М, необходимо опрашивать его через МастерСкада (удаленная диспетчеризация).
Не соображу, как это сделать...
Здравствуйте.
Приобрел ТРМ132М, необходимо опрашивать его через МастерСкада (удаленная диспетчеризация).
Не соображу, как это сделать...
Здравствуйте.
Уточните, пожалуйста, планируете использовать модемы для удаленного опроса или связать ТРМ132М с ПК по RS-485?
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Связь по следующей цепочке:
ТРМ132М>RS485>ЕКОН134>Ethernet>ПК
Шкаф уже собран, сегодня монтаж на объекте (в замен ТРМ32 без RS485). Еще 3 прибора уже проплачены. Инициатором использования ТРМ132М (как и ЕКОН тоже) был я, теперь попадаю в щекотливую ситуацию перед начальством(((
P.S. - как из мастерскада читать регистры ModBus?
Последний раз редактировалось Newsnowman; 28.02.2012 в 10:52.
Можно воспользоваться ОРС Lectus.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Необходимо сконфигурировать ЕКОН, чтобы на ПК появились виртуальные COM порты (программа-конфигуратор для ЕКОН).
Далее используя OPC сервер (ОВЕН ModBus или Lectus) подключаете к Master SCADA.
Как подключить OPC сервер к MasterSCADA - при установки MasterSCADA ставится очень подробная презентация. Работа эта не на пол часа...
Рекомендую разделить задачу на две части - ставьте и запускайте ТРМ-ы
Рисуйте проект в SCADA системе. Придут новые ТРМ132 - проверите связь, и уже запустите SCADA.
Екон давно сконфигурирован, проект в MasterSCADA создан, через Екон опрашиваются МВ110-16Д (ОРС-драйвер), через ethernet ПЛК100 (OPC server CoDeSys). А тут - растерялся... Привык наверное на все готовенькое, и вместо того, чтоб задуматься - начал задавать вопросы))).
Спасибо огромное за информацию!
P.S. - может и оффтоп в этой теме:
Подключил ТРМ132М к КЗР, (ТРМ132М - с релейными выходами РРРРР.01, КЗР - без датчика положения) и наблюдается следующее:
сигналы на открытие КЗР (выход 4) и его закрытие (выход 5) идут не только поочередно, но и одновременно(!!!).Вопросы:
Т.е. наблюдается ситуация - реле выхода 4 срабатывает периодически, почти одновременно с этим (с небольшим сдвигом фронтов) срабатывает реле выхода 5. Либо реле выхода 5 замкнуто постоянно, а выхода 4 - срабатывает периодически. Импульсы идут с периодичностью порядка 1 секунды (у ТРМ32 было около 6сек).
1.Что происходит с выходами прибора и как с этим бороться?
2.Подскажите параметры настройки пид-регулятора, соответствующие настройкам по умолчанию прибора ТРМ32 (он с заводскими настройками прекрасно выходит на уставку, перерегулирование - минимальное).
Заранее спасибо за ответ.
Здравствуйте. Уточните, пожалуйста, заводской номер прибора. На данный момент можно перезагрузить прибор: перевести оба контура в Останов, одновременно нажать альт+выход+ввод и выбрать пункт "сброс EEPROM".
Автонастройку Вы проводить не пробовали?
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Зав № 30563111101009605
М11-001705. 2011г.
Прошивка 2.13 10 0f
Автонастройку ПИД не пробовал, прибор выдает сигнал на оба выхода одновременно, привод - сгорит (я ведь правильно понял инструкцию: через контакты прибора 10 -11 (выход 4) - посылаем сигнал на открытие КЗР, а через контакты 26-27 (выход 5) - посылаем сигнал на закрытие КЗР?)
Просто я сейчас к выходам 4 и 5 подключил индикаторы, и наблюдал за их состоянием, параллельно наблюдая параметр "КЗР" на приборе (математическая модель КЗР).
Результат наблюдений - очень странный:
"Выход 4" - практически постоянно идут импульсы периодичностью около 1 сек, изменяется скважность (при приближении к уставке) - т.е нормальная работа.
А вот "выход 5" - очень странное поведение, пока идет набор температуры ( и соответственно увеличение % открытия "виртуального КЗР" - данный выход не активен, но как только прибор приближается к уставке либо перескакивает ее - реле выхода 5 замыкается, при этом импульсы с выхода 4 продолжают идти(!!!!!). (а проценты открытия виртуального КЗР - уменьшаются...)
Я могу дать только одно объяснение этому - управляющие импульсы идут с выхода 4, а выход 5 - управляет направлением вращения двигателя КЗР (например - через выход 5 питается реле, коммутирующее сигналы с выхода 4 прибора в отпущеном состоянии на вход "+" КЗР, а в замкнутом на вход "-").
Больше я объяснить данное поведение прибора никак не могу(((((
Последний раз редактировалось Newsnowman; 01.03.2012 в 13:58.
Вышлите, пожалуйста, Ваши контактные данные мне на электронный адрес (написала Вам в личку). Прибор необходимо перепрошить.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Прибор перепрошили у диллера (Кип-Сервис г.Ставрополь), заработал как положено.
Возникла новая проблема: по цепочке ПК>(ethernet)>Екон 134>(rs485)>ТРМ 132М - программа "Конфигуратор ТРМ 13х" не видит прибор, хотя через АС4 связь устанавливается.
Екон 134 - исправен, опрос МВ110 через него осуществляется без проблем.
Пробовал весь диапазон скоростей - бесполезно.