    По умолчанию ТРМ151 проблема подключения к ПК

    Здравствуйте.
    Не получается подключить ТРМ151-01 к компьютеру через USB. Пробовал на двух разных адаптора, сейчас пробую на таком http://www.ebay.com/itm/180699172471...84.m1497.l2649.
    Такую ошибку выдает.

    Настройка сети выполнена правильно, настройка прибора соответствует настройке порта. Соединил тоже правильно. В чем может быть ошибка? Вычитал в инструкции про то, что прибор может быть в режиме мастера сети, как это проверить или изменить?
    Последний раз редактировалось maxlabt; 27.02.2012 в 14:06.

  2. #2

    По умолчанию

    Какие сетевые настройки выставленны в приборе?
    Какие сетевые настройки выставленны в конфигураторе?
    Каким номером сом-порта прописался адаптер интерфейсов?
    Если прибор ТРМ151 с заводской прошивкой, то он находится в состоянии Slave. Изменить это состояние без подключения к конфигуратору врядли получится, поскольку его в меню не видно.
    А зачем Вам ТРМ151 в состоянии Мастер?
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Настройки

    Мастер не нужен, просто думал может в этом проблема.

  4. #4

    По умолчанию

    Не указали настройки прибора, если их не трогали, то с этим адаптером связаться с ТРМ151 скорее всего не получится. Купите адаптер АС4 проблем не будет.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Настройки прибора такие же как и конфигураторе. Просто уже два адаптора перепробовал. Видно не судьба.

  6. #6

    По умолчанию

    Я также пробовал использовать China адаптеры в ценовом диапазоне до 20$, каждый раз были трудности.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01

    e-mail: s.chekulaev@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Разобрался в подключении. Все прекрасно работает. Может кому-то еще поможет. Вся проблема в том, что в дешевых (проверял на 2-х адапторах) на выходе трансиверов RS485 нет резисторов терминации и подтяжки. Нужно между выходами А и В поставить резистор 120 Ом, выход А соединить через резистор 560-5600 Ом на +Пит, выход В через такой же резистор на общий провод. Для большей помехоустойчивости нужно брать меньшее сопротивление, для меньшего энергопотребления большее значение.

Похожие темы

  1. проблема с конфигуратором ТРМ151
    от BaJlenoK в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2016, 16:08
  2. Проблема с Trace Mode и ТРМ151
    от mcsik в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 04:03
  3. Проблема с ТРМ151 запись уставки
    от Modal в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 18:08
  4. проблема подключения к пк трм201/202
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 10:05
  5. проблема подключения плк100 к пк по Usb
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 12:04

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •