Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 123

Тема: Ошибка "Прибор не подключен"

  1. #51
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Приветствую, коллеги!
    Подключаю ПР110 через ПР-КП20 - ОL 1.7 билд 50 реле видит. Предлагает обновить прошивку до 2.80 - обновляю. И всё - взаимопонимание заканчивается на этом. Хорошо, что есть под рукой ПР-КП10 - через него всё нормально.
    Драйвер скачал свежий с сайта - те же яйца.
    Делаю вывод, что косяк в прошивке 2.80
    Последний раз редактировалось kgsh82; 12.06.2013 в 07:53.

  2. #52

    По умолчанию

    To kgsh82
    Правильно ли я понял что при смене программатора с ПР-КП20 на ПР-КП10 прибор начинает видеться в среде OL?

  3. #53
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Именно так

  4. #54

    По умолчанию

    Спасибо, mvm55.
    Цитата Сообщение от mvm55 Посмотреть сообщение
    На ПР114 справа от светодиодов есть заглушка под которой есть два нормальноразомкнутых джампера. Промаркированы как Х8 и Х17. Если замкнуть Х17, загорается светодиод Авария на ПР114. После этого появляется возможность обновления прошивки из Oven logic даже в состоянии "Прибор не подключен". Прошивка завершается корректно. Во время прошивки на программаторе светодиод Связь горит зеленым цветом, на реле светодиод Связь горит красным цветом.
    Спас от горя великого :-)
    У меня ПР114-224,8Д4А.РРРРКККК прекрасно работал со стационарном компом с WinXP. Но настало везти ПР114 на объект, и конечно надо все проверить :-)
    Установил на ноут "ОВЕН Лоджик" с сайта и создал новый проект (на всякий случай) и импортировал работающие макросы. Нажал кнопку на панели инструментов "Записать программу в прибор". Выскочило окно с вопросом об обновлении программного обеспечения ПР114 (точно к большому сожалению не помню) нажал "Да". Программа записалась.
    Далее решил обновить "ОВЕН Лоджик" из инета. Программа обновилось и после этого я не смог подключиться к ПР114 - "Прибор не подключен" + на ПР114 светится только "Питание".
    Так же не смог и подключиться со стационарника пока не последовал совету mvm55. Потом и ноут увидел ПР114.

    P. S. Странно, что нет описания методов борьбы с выше указанной проблемой в документации, а приходиться рыться на форуме.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #55

    По умолчанию

    ПР114 ПР110
    (8/4)
    Назначение
    х8 (LGC) х3 (JP3) - отключение логики программы пользователя
    х17 (D/R) х1 (JP1) - переход в режим загрузчика


    Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
    http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q


    PS to Gans
    а у вас лампочка аварии подавала признаки жизни при этом?

    PPS
    по хорошему не самое приятное поведение прибора, спасибо за подробное описание дела будем пытаться повторить.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 07.08.2013 в 12:34.

  6. #56

    По умолчанию

    Здравствуйте, Евгений Сергеевич.
    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    ПР114 ПР110
    (8/4)
    Назначение
    х8 (LGC) х3 (JP3) - отключение логики программы пользователя
    х17 (D/R) х1 (JP1) - переход в режим загрузчика


    Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
    http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q


    PS to Gans
    а у вас лампочка аварии подавала признаки жизни при этом?
    Спасибо за табличку, уверен пригидиться не только мне.
    На счет лампочки "Авария" - после потери связи не горела, пока не установил перемычку "х17 (D/R)".
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #57

    По умолчанию

    Вставлю свои 5 копеек. Может это поможет как-то в устранении проблемы ибо тыкать джамперы, которые в моем случае даже не распаяны на плате, не есть решение проблемы. У меня было так: при подключении реле через ПР-КП20 к OWEN Logic 1.7-50 последняя сказала, что встроенное программное обеспечение не совместимо и предложила обновить, что я и сделал. После этого я благополучно смог загрузить проект в ПР 110-220.8ДФ.4Р. Поигрался с реле, нашел ошибку в проекте, исправил. Но при подключении OWEN Logic сказал что прибор не подключен. Тоже самое сказал и прошивальщик скачанный с сайта, когда я попытался перепрошить внутреннюю программу. Почитав данную ветку и вскрыв боковую крышку ПР обнаружил место, где должны быть джамперы. Замкнув JP1 пинцетом смог перепрошить внутреннюю программу. После этого все повторилось. Слишком сложные манипуляции приходится делать при изменениях в проекте. Надеюсь сможете это устранить.

  8. #58

    По умолчанию

    Очередная эпопея с попыткой прошить ПР114 с помощью ПР-КП20 ...
    1. подключаем, устанавливаем дрова, лоджик.. и тишина.
    2. звоним кабель - на одном конце замыкание на другой не доходит одна из жил...
    3. после 3!! попытки об жать кабель... обжимка и кабель улетают за окно..
    4. купил пару обжимок и полведра джеков 6пин. с первой попытки обычным UTP делаем шнурок. подключаем... и тишина.
    5. находим баночку с зубочистками и напихивая их в щели около разъёма программирования добиваемся появления связи..
    6. не дыша, чихая и вообще практически не шевелясь заливаем алгоритм... ни о какой наладке на объекте речи не идёт..

    не в обиду овену! но блин можно как-то без бубна? А? ПД100- паять, на ТРМ132 упс вешать, здесь с зубочистками програмировать...
    ток по модемам и ТРМ2хх вопросов нет.
    кАлхозник

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    26.11.2013
    Адрес
    Владивосток
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    ПР110-24.12Д.8Р.ч взял под АВР .
    сел сегодня программу влить , поставил драйвер с диска для ПР-КП20 , вроде встал .
    прибор не видел . вечер боданий , все форумы прочитал вдоль и поперек , перемычки ставил , ни чего не помогло , кабель звонил , разьемы на ПР-КП и на ПР звонил , все ОК. потом от безысходности решил проверить питание на ПР ( подключен через ИБП60Б-Д9-24 ОВЕНовский) 4 В из 24 положеных .Вопрос : почему блок не работает без АКБ ? хотя по книжке должен . и как обьяснить такое - включаю ИБП без ПР лампочка выход горит , тут же подключаю ПР -РАБОТАЕТ (УРА) , отключаю ИБП - включаю - лампа мигает и ПР не работает( хотя светодиод ПИТАНИЕ светиться ,хоть и слабо ( я то первый раз - не видел еще как должно быть), повторяю обманку все работает . кстати о обновлении , все ОК, обновился , сам программу влил , все работает .
    Последний раз редактировалось Александр Зыков; 01.12.2013 в 17:43.

  10. #60

    Thumbs down

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    ПР114 ПР110
    (8/4)
    Назначение
    х8 (LGC) х3 (JP3) - отключение логики программы пользователя
    х17 (D/R) х1 (JP1) - переход в режим загрузчика


    Порядок принудительной полной перепрошивки описан в ФАК
    http://www.owen.ru/catalog/16034107#10q

    Вот именно, что ФАК, А не FAQ
    Почему в нём нет этой таблички и неправильно обозначены перемычки?!

    У меня ПР-КП20 не завёлся даже после всех плясок с бубном вокруг перепрошивки внутреннего ПО.
    Питание и связь на ПР-КП20 горят при подключении к компу,
    Но связи с ПР114 нет.
    Общение с техподдержкой результата не дало...

    Придётся каждый раз таскать релюхи к компу, а не программировать на месте с ноута, как делают культурные люди.

Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •