От ПР по кабелю идет питания для модулей +24В.
Если предположить, что это питание попало на модуль не в должное место, то......
....придеться менять
От ПР по кабелю идет питания для модулей +24В.
Если предположить, что это питание попало на модуль не в должное место, то......
....придеться менять
Аналогичная проблема. Есть ПР114, подключенный к ПК через ПР-КП20. OWEN Logic пишет ""Прибор не подключен". При этом светодиод "Связь" горит красным цветом, изредка помаргивая. Кабель от КП20 к ПР прозванивал - норма. Включения, выключения, перезагрузки ничего не меняют. Что еще пробовать?
А драйвер установлен ?
электронщик до мозга костей и не только
да, драйвер установлен CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7.exe
смущает красный цвет светодиода "связь"
Значит проблема в настойках (адресе,,,,) ком порта
электронщик до мозга костей и не только
На ПР114 справа от светодиодов есть заглушка под которой есть два нормальноразомкнутых джампера. Промаркированы как Х8 и Х17. Если замкнуть Х17, загорается светодиод Авария на ПР114. После этого появляется возможность обновления прошивки из Oven logic даже в состоянии "Прибор не подключен". Прошивка завершается корректно. Во время прошивки на программаторе светодиод Связь горит зеленым цветом, на реле светодиод Связь горит красным цветом. Т.е. и драйвер программатора, и номер порта, и сам программатор, и соединительные кабели исправны. Но все-равно - "Прибор не подключен". Со снятой перемычкой джампера, т.е. в исходном положении ни перепрошить, ни загрузить программу не возможно, т.к. "прибор не подключен"
Последний раз редактировалось mvm55; 27.03.2013 в 12:55.
Другой ПР/ ПР-КП у вас имеется? Кабель прозвонили с ним все в порядке?