Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 123

Тема: Ошибка "Прибор не подключен"

  1. #31

    По умолчанию

    Как я понимаю С ПР110-220-12ДФ.8Р что делаем симметрично с ПР110-220-8ДФ.4Р
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 05.04.2013 в 18:52.

  2. #32

    По умолчанию

    Попробовал симметрично !! Пишет прибор не удалось прошить!!
    Есть какие нибудь предложения!! Как оживить своими руками!!!

  3. #33

    По умолчанию

    Фотографию выложите пожалуйста в приличном виде.

  4. #34

    По умолчанию

    Ну уж извините!! Так получилось загрузить!!! Плохо что у вас нет скрипта оптимизации изображения!! Проблема по самостоятельному восстановлению ПР110-220-12ДФ.8Р осталась открытой!!!

  5. #35

    По умолчанию

    Заметил что есть разьемчик ISP программатора, может через него можно загрузить?? То нет случайно загрузчика в hex

  6. #36

    По умолчанию

    Ответа просто нет от солидных знающих людей!!! Причина устранена своими силами!!!
    Должен при подключении ПР110 к ПК10 моргать светодиод связь! В моём случае не моргал светодиод, оказалось что провод был в обрыве(синий) соединяющий ПР и ПК10. Да ещё крякнул интерфейс !
    Если Кому пригодится сделал так установил на перемычку на х8 при ней , записал пустой проект, далее авария светодиод исчезла, далее прошил без перемычек на версию 2.73 !! Всё в работе!!!

  7. #37

    По умолчанию

    Сегодня дошла и наша очередь поиграться с ПР110. Перепробовали все варианты с кабелями, с драйверами, с конфигураторами, с джамперами - ноль без палочки. Руки уже почти опуститлись, но решили еще попробовать переустановить прогу: стояла версия 1.3 build 22 beta, а на диске с прибором пришла 20. Не верю своим глазам - есть контакт! Но проект сделанный в 22 в 20-й не открывается. Играемся дальше)))

  8. #38
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    У меня версия ОЛ 1.7.50(с обновлениями для работы с ПР114)

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    У меня версия ОЛ 1.7.50(с обновлениями для работы с ПР114)
    и как? работает?

    я переписал проект заново в build 20, благо он небольшой, уже вкинули в ПР и проверили работу схемы - все работает отлично
    прошивка, к сожалению, не пошла (((

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Netmas Посмотреть сообщение
    Так напишите какие перемычки ставить для принудительного заливки в ПР
    имеется Х8,Х10,Х13
    РS Глюкнуло ПР при заливки программы с Овен Лоджик, светится авария! Жду ответа!
    Я тоже жду!!!

    На всякий случай фото платы


Страница 4 из 13 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 23:50
  2. Ошибка: "Прибор вернул nErr: F9"
    от vlkv в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 11:39
  3. программа пишет "прибор выключен"
    от Красноярск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 14:37
  4. МВА8 - "сырой" прибор
    от CHUGUN в разделе Разработки
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.03.2008, 13:58
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •