Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Как настроить реле 2ТМ 1?

  1. #1

    Question Как настроить реле 2ТМ 1?

    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Подскажите, пожалуста, как наиболее точно настроить реле 2ТМ 1.
    Нужно, чтобы разбег температур был минимальным. В идеале 0,1 градуса: от 38,4 до 38,5.
    Пока я програмирую так:
    1.Кнопка ПРОГРАММА
    2. Кнопкой управления поднимаюсь до температуры 38,4.
    3. Задаю гистерезис 0,1.

    Отключение ТЭНа происходит при 38,5. Далее идет понижение температуры и включение ТЭНа при 38,2.
    Но по инерции температура продолжает опускаться до 37,4 в течение 10 мин, а потом еще поднимается до 37,4 минут 7.
    А для инкубатора это слишком холодно. РАзница температур большая.
    Вопрос, как уменьшить инерцию охлаждения и сократить температурный интервал между включеним ( мин) и выключением ( макс.)?
    Что будет, если совсем не задавать гистерезис? Сгорит реле?

    Спасибо за понимание. Я не технарь. Я гуманитарий. Поэтому в электрике понимаю только самые простые слова.

    Буду ждать совета.

  2. #2

    По умолчанию

    Что используете в качестве нагревателя?
    Чем меньше энерция нагревателя тем точнее выдержка температуры.
    Тоже относится и к датчикам температуры, в вашем случае мне кажется лучше использовать (открытый спай) безкорпусную термопару, или ещё лучше полупроводниковый датчик температуры.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Учитывая необходимую точность потдержания температуры и инерционость ТЭНа и датчика, для этой задачи больше ПИД-регулятор подходит с выходом для управления твердотельным реле. И ТЭН надо запитывать через твердотельное реле.
    На 2ТРМ1 такой точности не добится.

  4. #4

    По умолчанию

    Лучше не тэны ,а кварцевые нагреватели.

  5. #5

    По умолчанию

    Астек2007 и СМК1635, спасибо вам за отклик.
    Понимаю так, что дело не в 2ТРМ 1, а в ТЭНе. Значит, это у него инерция большая. Более точную характеристику его дать не могу, Но это точно не кварцевая лампа, а трубочка по окружности крышки инкубатора.
    Про ПИД-регулятор скажу мужу.
    Еще раз спасибо. Заметила, что на специализированных форумах очень позитивные люди.

  6. #6

    По умолчанию

    Да и ещё на протяжение кагого времени вы наблюдали заповедением температуры в инкубаторе, просто надо учитывать факт теплоёмкости самой камеры инкубатора и помещённых в него объектов, не говоря уже о теплопотерях в окружающую среду, тоесть исходя из выше сказаного, при достаточной мощности нагревателя (что бы покрыть потери наружу), температура в рабочей камере должна стабилизироваться (произойдёт прогрев внутренностей камеры и егё содержимого.

Похожие темы

  1. Помогите настроить УТ-24
    от Лев Валентинович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 103
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 15:12
  2. настроить masterscada на 2-ом компьютере???
    от kippy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:31
  3. как настроить пид-регулятор???
    от Andrupel в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 14:12
  4. Как настроить СИ8 в MasterSCADA
    от maxmore в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3