    По умолчанию Trace Mode 6 + MB110-8AC

    Здравствуйте мастера! Нужна ваша помощь в разъяснении адресов и регистров в TM6. Схема такая: модуль связи AC4 соединяется с ПК и MB110-8AC, к MB110-8AC на первый канал садится ОКСИ 5С-O2. При запуске конфигуратора М110 данные с датчика приходят на первый канал.
    Теперь нужно получить эти данные в TM6. Используется (com1), скорость (115200), базовый адрес прибора (16), канал прибора (1). В TM6 я в источниках создаю modbus - rin_float(4) с параметрами: Номер порта - 0х0, Адрес - 0xf, Канал - 0x0. В RTM создаю COM-порты с параметрами по умолчанию. Перетаскиваю rin_float(4) в RTM каналы, от туда в аргументы экрана, а после связываю все это с текстовым полем. В итоге после сохранения и запуска профайлера не каких данных я не получаю, в чем я ошибся?

  2. #2

    По умолчанию

    1. У меня были большие проблемы с АС4 под ТМ. Нормальную работу я так и не получил.
    2. Для нормальной работы с приборами ОВЕН (и не только) при считывании нескольких регистров подряд поставьте в свойствах СОМ порта Таймаут=100 RS-передача=30

  3. #3

    По умолчанию

    Нет не помогло. А с адресами у меня все верно и если я правельно понял, то для подключения еще одного датчика на второй аналоговый канал мне нужно будет создать второй rin_float(4) с адресом 0x10?

  4. #4

    По умолчанию

    период опроса 0 мс. Команда init возвращает ошибку "Принят недопустимы символ"

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константинов Сергей Посмотреть сообщение
    А с адресами у меня все верно и если я правельно понял, то для подключения еще одного датчика на второй аналоговый канал мне нужно будет создать второй rin_float(4) с адресом 0x10?
    Можно и так, но лучше воспользоваться каналом CALL.8 (см. Канал CALL.ChGroupReq )
    1. Выложите скриншот сетевых настроек модуля.
    2. Вы точно уверены, что АС4 подключился как СОМ1?
    3. Попробуйте прочитать ModbusTester-ом.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Может здесь надо выставить 0х10, вместо 15
    насколько я помню шестнадцатеричную систему счисления f = 16 и начинается она с 0, но 10 я тоже на всякий случай пробовал ставить

  8. #8

  9. #9

    По умолчанию

    1. Номер канала должен быть 0х120, адрес 0х10.
    2. Для начала попробуйте считать регистр 0х120 скажем Modbustester-ом

  10. #10

    По умолчанию

    вот так мне удалось получить нужные показания тестером:

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Trace Mode 6 + трм-212
    от Андрей Котенко в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 16:31
  2. ТРМ 202 + Trace Mode
    от net_terminator в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 11:20
  3. OPC и Trace mode
    от nevii в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 15:19
  4. ИП-320 и Trace mode
    от alexx12 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.01.2010, 16:11
  5. Trace Mode 6 и ПЛК 150
    от hawk в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •