Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

  1. #1

    По умолчанию ПР 110 и ИП 320

    Здравствуйте уважаемые господа!
    Всех с наступающим праздником!
    У меня вопрос : как произвести запись с панели оператора данных в функцыоналиный блок пр 110 , если в реле адреса сетевых переменных 0x, а в панели оператора ИП 320 запись регистра адреса 3x и 4x, не совсем понятно.

  2. #2

    По умолчанию

    Да конечно.
    Модуль интерфейсный ПР-МИ485
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (226.0 Кб, Просмотров: 509)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (337.7 Кб, Просмотров: 434)

  3. #3

    По умолчанию

    Да адрес слейва точно 1.
    Мне необходимо производить изменение установок функциональных блоков в ПР 110, пробовали 3х и 4х ставить пишет потеря связи, значит компонет не считывается.
    Считать состояние входов и выходов проблем нет, если выводить на логический индикатор на панели, то же самое и слогической кнопкой , всё работает, а вот с записья значений и выводом значений на панель что то ни как.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 3.jpg (226.7 Кб, Просмотров: 299)

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Что то не понятно ,если вы хотите менять уставки ,значит это запись (передача значения)) изИП в ПР информации ,но вы пишите о считывании компонента(кем?) .Операция запись\чтение определяется относительно мастера ,как я понимаю.Кроме того ,что бы в счетчик записалась уставка ,нужно подать сигнал на вход "R" счетчика.Жаль ,что панели никакой нет ,помочь не могу.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2012 в 20:07.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5

    По умолчанию

    Вы меня не совсем поняли, мне действительно необходимо произвести запись значения в функциональный блок ПР 110 с панели, но немогу разобраться с адресацыей, в реле все адреса начинаются с 0х, а впанели, с 0х начинаются только логические индикаторы и кнопки, а вот регистры с 3х и 4х , вот тут то и непонятно как, а схема на вкладке только для примера.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 2.jpg (337.7 Кб, Просмотров: 174)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (226.7 Кб, Просмотров: 155)

  6. #6
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Что-то путаница какая-то.
    3 и 4 - это номера функций. Адреса в панели Вы сами назначаете.

    Адреса и функции для ПР110 ниже
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Евстигнеев Максим; 23.02.2012 в 20:34.

  7. #7

    По умолчанию

    А в ответ на панели потеря связи.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 4.jpg (124.9 Кб, Просмотров: 389)

  8. #8

    По умолчанию

    Вот это всё работает подаём сигнал на вход, реагирует индикатор на панели, нажимаем кнопку на панели срабатывает выходное реле на ПР 110
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 5.jpg (117.6 Кб, Просмотров: 350)
    • Тип файла: jpg 55.jpg (236.9 Кб, Просмотров: 342)
    • Тип файла: jpg 6.jpg (128.8 Кб, Просмотров: 311)
    • Тип файла: jpg 66.jpg (234.5 Кб, Просмотров: 310)

  9. #9

    По умолчанию

    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.

    На счет ПР. для связи с ПРом вам необходимо настроить его сетевые настойки, делать это можно только при подключенном к ПК приборе. Эти настройки записываются сразу в прибор и не сохранятся в проекте. Меню "Прибор"/ "Сетевые параметры RS-485", там вы можете задать адрес прибора, скорость обмена и число стоп-битов (адрес прибора по умолчанию 16й)

    на счет адресации 0х означает что числа приведены в шестнадцатеричном формате, т.е. 0х200 означает что адрес этой переменный указан в шестнадцатеричном формате и равен 200 что для ИП равно 512.
    если вам необходимо записать значение в ФБ то для этого вы создаете сетевую входную переменную и связываете ее с блоком записи в ФБ(расположен на той же линейке, что и сетевые переменные, обозначен как "W"), в свойствах указываете в какой ФБ и какой параметр нужно записать.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.JPG (41.8 Кб, Просмотров: 290)
    • Тип файла: jpg 2.JPG (103.5 Кб, Просмотров: 268)
    • Тип файла: jpg 3.JPG (19.5 Кб, Просмотров: 274)
    • Тип файла: jpg 4.JPG (21.5 Кб, Просмотров: 275)
    • Тип файла: jpg 5.JPG (101.7 Кб, Просмотров: 274)

  10. #10

    По умолчанию

    и продолжение.
    Все не влезло))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 6.JPG (67.9 Кб, Просмотров: 330)
    • Тип файла: jpg 7.JPG (67.6 Кб, Просмотров: 313)

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя