Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 80

Тема: ПР 110 и ИП 320

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2011
    Адрес
    г.Казань
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    и еще вопрос если не затруднит? ПРки у меня пока не а вот панель ИП320 имеется,можно ли использовать эмуляор который в овен лоджик для моделироания связи с ип 320 т.е. ПР110 будет моделировать комп а ИП 320 будет связана с ним?

  2. #32
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Такой возможности нет в ОЛ.А нужна ли она?Делайте 2 проекта для ПР и ИП .Главное разобраться с адресами сетевыми в них и правильно сделать настройки сети (скорость,,,)-одинаковыми .потом соедините и все пойдет...
    Не забудьте про ПРМИ485(купить).
    Последний раз редактировалось rovki; 28.04.2013 в 10:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IgorPI Посмотреть сообщение
    и еще вопрос если не затруднит? ПРки у меня пока не а вот панель ИП320 имеется,можно ли использовать эмуляор который в овен лоджик для моделироания связи с ип 320 т.е. ПР110 будет моделировать комп а ИП 320 будет связана с ним?
    Все функции ИП320 можно поковырять, используя эмуляторы Modbus Master или Slave на ПК.
    Можно ли сюда положить - не знаю. Так что кому интересно - в личку скину.

  4. #34
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Но тогда еще нужен АС4
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #35

    По умолчанию

    Добрый день всем! Впервые взял в руки ИП 320, столкнулся с невозможностью сконнектить панель с РП 110, используем ПР-МИ485. Пишет отсутствие связи. В качестве программ использовал Экспандер из форума (для исключения ошибок кода). Странность первая, дисплей после загрузки пуст, только set в верхнем правом углу.
    Возникает вопрос обрыв связи зависит от кода программы или нет? или это физический уровень? Вопрос второй, система исчисления унифицирована или нет? Где то видел, что в реле шестнадцатиричная, а в панели десятиричная. Смотрел таблицу в Экспандере, например сетевые выходы, адрес 0х3010 связан в панели с адресом 0х769, калькулятор пересчета дает другие результаты 0х3010 это 0х12304. Вобщем запутался окончательно, а связи нет.
    Последний раз редактировалось Mig199; 03.05.2013 в 17:19.

  6. #36
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mig199 Посмотреть сообщение
    калькулятор пересчета дает другие результаты 0х3010 это 0х12304
    Вы реально запутались, 0х ставиться в шестнадцатиричной системе, десятичное значение пишется без этой приставки
    Если панель не видит ни одного значения и сразу появляется ошибка связи, значит пытается обратится к несуществующему адресу

    769(dec) это 301(hex), когда говорится про 3010, имеется ввиду нулевой разряд 0х301 регистра

  7. #37
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Подтверждаю в ПР адрес регистра 301(16) -количество резов (N) ,смотрим в проект ИП ,там соответствующий адрес 769(10)
    Проект Экспандер довольно большой для начала .Проще поставить константу и сетевую переменную (выходную) и организовать связь с ИП - считать и отобразить значение на панели.Поиграть с концами А ,В сети (переставить ) ,может перепутаны.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg ИП.JPG (83.7 Кб, Просмотров: 124)
    Последний раз редактировалось rovki; 03.05.2013 в 19:00.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #38

    По умолчанию

    Спасибо, разобрался. Процесс пошел )

  9. #39
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    И в чем причина была -это для остальных пользователей .
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #40

    По умолчанию

    Индикаторы прописываются например для 0х300 (в реле) в ИП 320 0х12288, если указать в ИП 320 0х768 связи не будет. Для динамического текста реле 0х300 ИП 4х768.Если в ИП прописан индикатор, а в реле его нет, связь будет нарушена не зависимо от наличия связанных адресов.