Спасибо разобрался.
Спасибо разобрался.
Замечательно.
Кстати,тут http://www.owen.ru/catalog/16034107 в п.4 есть небольшое видео настройки и работы с сетевыми переменными.
По поводу панели хотелось бы уточнить более детальнопоэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
3х | регистр ввода | 0х04
4х | регистр хранения | 0х03
Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены
есть приборы с различными областями памяти: отдельно область входных данных(на запись) и отдельно область выходных данных (на чтение), и обращение к этим областям идет с помощью определенных функций, если грубо, то это можно представить табличкой:
_________|_Ф-ция чтения | Ф-ция записи / Область памяти
Биты ____|_1____________| 5,15_________/ на запись
_________|_2___________|______________/ на чтение
регистры_|_3___________| 6, 16_________/ на запись
_________|_4___________|______________/ на чтение
У ПР нет разделение областей памяти на запись / чтение в таком классическом представлении, поэтому мы можем читать как 3 так и 4 функциями (1 и 2 для битов), мы разделили по адресам: вот эти регистры у нас для входных данных, а вот эти регистры для выходных
Вообще-то представлены и ими как раз она и пишет, 6й она пишет один регистр, 16й в несколько регистров
http://www.owen.ru/catalog/62474614
вопрос "Собираюсь подключать ИП320 к ПЛК стороннего производителя, протоколы совпадают – Modbus RTU, а вот какие Modbus-функции поддерживает панель?"
не могу подключить ПР 110 к ИП320 все сделал по вышеописанному примеру. В панель все загрузилось но реакции на кнопку не какой
Валерий, выложите свои проекты по обмену на ИП и ПР
Все получилось, не пойму по динамическому тексту
Нет проектов -нет ответов !
Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2012 в 19:24.
электронщик до мозга костей и не только
у меня дробильно сортировочный завод, конвейерная линия 800м и грейферный земснаряд.Все собрано на сименсе. Мне надо на земснаряд подать сообщения о ошибках конвейерной линии и с земснаряда подать сигналы на вкл конвейеров. Сообщения в виде динамического текста. С сигналами на конвейера все понятно. А с авариями нет. Проект на работе отправлю в понедельник