  1. #11

    По умолчанию

    Спасибо разобрался.

  2. #12
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Замечательно.

    Кстати,тут http://www.owen.ru/catalog/16034107 в п.4 есть небольшое видео настройки и работы с сетевыми переменными.

  3. #13
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    На счет панели. То что вы обводите 4х или 3х означает функцию чтения, которую должна использовать панель далее идет номер регистра в десятичном формате.
    По поводу панели хотелось бы уточнить более детально
    Со способом адресации данных связана определённая путаница. Modbus был первоначально разработан для контроллеров Modicon. В этих контроллерах для каждой из таблиц (Спецификация протокола определяет четыре таблицы данных, в нашем случае это таблица регистров хранения и регистров ввода) использовалась специальная нумерация. Например, первому регистру ввода соответствовал номер ячейки 30001, а первому регистру хранения — 40001.
    поэтому обозначения 3х и 4х должны относятся, по моему убеждению, именно к таблицам, а не к функциям. А не разбериха состоит в следущем:
    нумерация из таблицы | объект таблицы | функция для объекта
    | регистр ввода | 0х04
    | регистр хранения | 0х03

    Евгений, если бы это были функции, то панель в роли мастера долна писать в ПЛК либо 0х06 либо 0х10 функцией, но они же там не представлены

  4. #14

    По умолчанию

    есть приборы с различными областями памяти: отдельно область входных данных(на запись) и отдельно область выходных данных (на чтение), и обращение к этим областям идет с помощью определенных функций, если грубо, то это можно представить табличкой:
    _________|_Ф-ция чтения | Ф-ция записи / Область памяти
    Биты ____|_1____________| 5,15_________/ на запись
    _________|_2___________|______________/ на чтение
    регистры_|_3___________| 6, 16_________/ на запись
    _________|_4___________|______________/ на чтение

    У ПР нет разделение областей памяти на запись / чтение в таком классическом представлении, поэтому мы можем читать как 3 так и 4 функциями (1 и 2 для битов), мы разделили по адресам: вот эти регистры у нас для входных данных, а вот эти регистры для выходных


    Вообще-то представлены и ими как раз она и пишет, 6й она пишет один регистр, 16й в несколько регистров
    http://www.owen.ru/catalog/62474614
    вопрос "Собираюсь подключать ИП320 к ПЛК стороннего производителя, протоколы совпадают – Modbus RTU, а вот какие Modbus-функции поддерживает панель?"

  5. #15

    По умолчанию

    не могу подключить ПР 110 к ИП320 все сделал по вышеописанному примеру. В панель все загрузилось но реакции на кнопку не какой

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    22.03.2012
    Адрес
    Лермонтов
    Сообщений
    360

    По умолчанию

    Валерий, выложите свои проекты по обмену на ИП и ПР

  7. #17

    По умолчанию

    Все получилось, не пойму по динамическому тексту

  8. #18
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,116

    По умолчанию

    Нет проектов -нет ответов !
    Последний раз редактировалось rovki; 09.11.2012 в 19:24.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #19

    По умолчанию

    у меня дробильно сортировочный завод, конвейерная линия 800м и грейферный земснаряд.Все собрано на сименсе. Мне надо на земснаряд подать сообщения о ошибках конвейерной линии и с земснаряда подать сигналы на вкл конвейеров. Сообщения в виде динамического текста. С сигналами на конвейера все понятно. А с авариями нет. Проект на работе отправлю в понедельник

  10. #20
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от валерий72 Посмотреть сообщение
    у меня дробильно сортировочный завод, конвейерная линия 800м и грейферный земснаряд.Все собрано на сименсе. Мне надо на земснаряд подать сообщения о ошибках конвейерной линии и с земснаряда подать сигналы на вкл конвейеров. Сообщения в виде динамического текста. С сигналами на конвейера все понятно. А с авариями нет. Проект на работе отправлю в понедельник
    Забыл только сказать в какой понедельник выложит проект.