Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК 150 и er75ix Twin router

  1. #1
    Пользователь Аватар для Rallex
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    г.Александрия
    Сообщений
    35

    По умолчанию ПЛК 150 и er75ix Twin router

    По отдельности оба прибора рабочие. Подключал и к компьютеру и к свичу. Сеть работает. А если соединить напрямую - сеть не работает. В контроллере не горят светодиоды ethernet, в роутере светодиод тоже не активен. Похоже проблема на железном уровне, но в чёи?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    как насчет кабеля? Надеюсь не одним и тем же подключаетесь и напрямую и через роутер

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    маски совпадают? у приборов ОВЕН с классом сети и маской присутствует неразбериха

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    давайте так, слова что контроллер его видит это раговор ни о чем, на ПЛК установленна не win seven чтоб автоматически настраивать сеть, поэтому через последовательный порт подключитесь к ПЛК и сделайте скрин окна с выводом информации от команды PLCInfo, также сделайте скрин окна консоли с командой ifconfig при подключении к роутеру через telnet. Картинки выложите здесь чтоб посмотреть Ваши настройки приборов

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    то что Вы показали у роутера, это внутренний интерфейс и выход в интернет, а где eth0? Насколько я понял Вы по нему пытаетесь связать ПЛК, в ПЛК же если необходим выход в инет, то параметр GATE нужно ставить такой же, какой указываете в настройках на роутер адрес шлюза и сюдя по всему так у Вас и сделано, только почему ifconfug не показывает eth0

    PS если быть точнее в ПЛК GATE должен совпадать с адресом роутера в этой же подсети
    Последний раз редактировалось capzap; 21.02.2012 в 11:20.

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Виноват, команда ifconfig -a покажет и eth0 соединение

  7. #7
    Пользователь Аватар для Rallex
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    г.Александрия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Проблема решается подключением сетки через свич. Если контроллер и роутер подключить через свич - сетка появляется
    и всё работает. Вопрос остаётся - может кабель хитрый нужен? Неужели нельзя напрямую?

  8. #8
    Пользователь Аватар для Rallex
    Регистрация
    07.07.2010
    Адрес
    г.Александрия
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Всем спасибо! Вопрос решился. Просто нужен был кабель кроссовер.
    http://arch.ksys.ru/rj45.html

Похожие темы

  1. ПЛК100+PING(ICMP)+ROUTER
    от Gans в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.06.2012, 17:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •