Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Регулирование и диспетчеризация.

  1. #1

    По умолчанию Регулирование и диспетчеризация.

    Добрый день всем. Помогите пожалуйста помочь в подборе оборудования.
    Задача: на ЦТП погодное регулирование отопления + регулировка ГВС.
    Снятие информации на удаленный ПК датчики температуры - 8шт.. датчики давления 6 шт. охранная сигнализация ( концевой выключатель ) снятие показаний водомера ( REED-датчик ( геркон ) ).Все оборудование ОВЕН.
    Спасибо за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ32 с RS485 + ПЛК100 + МВ110-8А + МВ110-8А + что-то для связи с диспетчерской (сильно зависит от типа связи :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию Диспетчеризация

    А можно без ПЛК? трм 132

  4. #4

    По умолчанию

    А можно без ПЛК? трм 132М ЗАМЕНИТ ЕГО? Есть наработки на базе ОВЕН регуляторов .Но пока не сталкивались с ПЛК. Но все равно дополнительно надо иметь.,

  5. #5

    По умолчанию диспетчеризация

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    ТРМ32 с RS485 + ПЛК100 + МВ110-8А + МВ110-8А + что-то для связи с диспетчерской (сильно зависит от типа связи :-)
    А зачем ПЛК? ТРМ 132М , МВ110 8А, +_ остальное.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте Сергей196
    ТРМ132 основную часть функций системы автоматического управления сможет реализовать, а вот будет ли достаточно - это Вам надо смотреть технологическое оборудование на ЦТП.
    "Диспетчеризация" - в том числе и дистанционное управление. Нпример: вот в зависимости от того чему равен N-бит в пакете пришедшем из диспетчерской ПЛКххх сможет включить нужные насосы, открыть/закрыть клапана и тд. При чем сделает именно так как напишете программу!
    Или Вам нужен просто "мониторинг"?
    P. S. Какой тип связи предполагается от ЦТП до диспетчерской?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию Диспетчеризация

    До сих пор регулирование делали на базе ТРМ32. Вопрос о диспетчеризации не поднимался. Сейчас решили сделать на базе ТРМ 132. Вопроса о дистанционном управлении нет.Возможно в дальнейшем. Надо просто снятие информации, т.е. сократить обходчиков. Каков в работе ТРМ132 не знаю, может кто подскажет? ТРМ-ом 32 довольны, сбоев в работе нет, легок в программировании.
    Хотели так: ТРМ-132, МВ110-8А и счетчик импульсов СИ-30 - для водомера.
    Все с RS-выходами.Дальше на ПМ01 и ПК, но как это все увязать вместе?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey196 Посмотреть сообщение
    Вопроса о дистанционном управлении нет.Возможно в дальнейшем. Надо просто снятие информации, т.е. сократить обходчиков.
    Получатся, что Вас должен устроить обзвон объектов мониторинга. Тогда если Вас устраивает функционалу ТРМ132 - на мой взгляд Вы правильно выбрали оборудование. Еще почитайте форум на счет каждого модуля по отдельности и за работу :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Похожие темы

  1. Удаленная диспетчеризация?
    от Ельцов Андрей в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 344
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 16:23
  2. Диспетчеризация с MasterSCADA
    от Crizlo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 13:48
  3. Диспетчеризация ВКУ
    от DoC_II в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 23:57
  4. диспетчеризация на модеме овен пм-01
    от alex2k3 в разделе Разработки
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.10.2010, 10:24
  5. диспетчеризация приточных вентсистем
    от dani1978 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2010, 09:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •