    Прошу подсказать как организовать счетчик импульсов в ПЛК 154-А-М.
    Открываю PLC Configuration - в Discrete input создаю - counter. В настройках счетчика указываю вход 0, срабатывание по фронту. Далее пытаюсь имитировать импульсный выход замыкая/размыкая вход 1 с 0, при этом состояние дискретного входа меняется, но счетчик не работает. Что я делаю не правильно? Заранее спасибо!
    p.s. может есть у кого примеры применения счетчика. Счетчик нужен для подсчета импульсов с эл/м расходомера(импульсный выход).
    Последний раз редактировалось servo; 20.02.2012 в 21:19.

  2. #2

    По умолчанию

    Привет Servo
    При считывании значения - счетчик обнуляется.
    Это такая не банальная особенность этих счетчиков :-)
    Я делал примерно так:
    dwdCounter:=dwdCounter + wdCounterInput1;

    где dwdCounter - это итоговое значение количество импульсов (внутренная переменная).
    а wdCounterInput1 - значение счетчика входа ПЛК100 (из ПЛК-конфигурации).
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Привет Servo
    При считывании значения - счетчик обнуляется.
    Это такая не банальная особенность этих счетчиков :-)
    Я делал примерно так:
    dwdCounter:=dwdCounter + wdCounterInput1;

    где dwdCounter - это итоговое значение количество импульсов (внутренная переменная).
    а wdCounterInput1 - значение счетчика входа ПЛК100 (из ПЛК-конфигурации).
    Спасибо Gans!
    Да, так оно действительно заработало! Но я не пойму зачем тогда производитель называет это счетчиком? Просто не понятно для чего такой счетчик придуман. Также попробовал еще один метод, взял программный счетчик CTU он будет поудобнее, там уже есть reset и сигнализация превышения счета.

Похожие темы

  1. счетчик на плк-100
    от Скрипник Александр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 22:33
  2. Счетчик CTU
    от AKKORD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 17:43
  3. Счетчик в ПЛК
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 11:56
  4. си-8, счетчик времени?
    от 7Alex7 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 10:44
  5. счетчик в плк-100
    от IgorG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •