Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: Мануалы

  1. #21
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    И ещё, хотелось бы, чтобы вы изменили мануал преобразователя частоты ПЧВ1 и ПЧВ2. Честно, ничего не понятно, совсем. Можете пожалуйста разъяснения параметров выводить отдельно, перечень параметров выводить отдельно. Сколько я сталкиваюсь с частотниками разных фирм. Эта инструкция самая ужасная. Без обид, многие со мной согласятся, мне было тяжело работать с этой инструкцией.......

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    RZN
    Сообщений
    958

    По умолчанию

    Нормальная инструкция. Можно взять исходную от Данфосса на аглицком. Их несколько на любой придирчивый вкус. Только в ней нет примеров настроек.
    По ПЧВ хотелось бы какой-нибудь вебинарчик посетить по программированию внутренней логики.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    567

    По умолчанию

    Просто после дельты и Хёндаев сложно очень в ней ориентироваться, там так ещё терминология своя.., неудобно, местами непонятно. Можно хотя бы список параметров без пояснений на отдельном листе сделать например. Как на ТРМ. или выделить отдельно главу на список параметров. И просьба, можно сделать перечень параметров по порядку, а не кучу малу....

  4. #24
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    201

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Просто после дельты и Хёндаев сложно очень в ней ориентироваться, там так ещё терминология своя.., неудобно, местами непонятно. Можно хотя бы список параметров без пояснений на отдельном листе сделать например. Как на ТРМ. или выделить отдельно главу на список параметров. И просьба, можно сделать перечень параметров по порядку, а не кучу малу....
    Список параметров с краткими пояснениями вообще стоило-бы сделать в виде некой "шпаргалки", может быть даже наоборот-меньшего формата, чем А6- если подключение проводов врезается в память после 3-го прибора, то параметры- увы, я за три года так и не смог запомнить коды типов датчика для ТРМ-138. Для себя сделал своего рода "карты"- распечатал то что часто бывает нужно и заламинировал,
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  5. #25

    По умолчанию

    Сема.
    Хотелось бы, чтобы вы изменили мануал преобразователя частоты ПЧВ1 и ПЧВ2. Честно, ничего не понятно, совсем. Можете пожалуйста разъяснения параметров выводить отдельно, перечень параметров выводить отдельно. Сколько я сталкиваюсь с частотниками разных фирм. Эта инструкция самая ужасная. Без обид, многие со мной согласятся, мне было тяжело работать с этой инструкцией......

    Уважаемый Сема!
    Именно эту идею мы и преследовали при разработке документации для ПЧВ, особенно в последней версии!
    Мы разграничили информацию на три части:
    1. В руководстве по эксплуатации изложены технические характеристики частотников и перечень программируемых параметров:
    http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf http://www.owen.ru/uploads/re_pcv3_1392.pdf
    2. В руководстве по программированию изложены принципы программирования и подробное описание редактируемых параметров:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv3_ver_03_1.pdf
    3. Для быстрой практической реализации приводов различных механизмов и ввода их в эксплуатацию разработано руководство
    по проетированию с примерами программных конфигураций, количество которых будет регулярно пополняться:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf
    4. Кроме того, на сайте выложены примеры управления по порту с коментариями:
    http://www.owen.ru/catalog/40407541
    Мы будем благодарны за критическую оценку содержания документации по ПЧВ.

  6. #26

    По умолчанию

    Моя рекомендация - перестать заглфдывать в первоисточник, а написать самостоятельно. Потому как.... коряво получается. Не как в родных приборах.
    Подробнее наверное стОит при личной встрече, на днях собираюсь заехать в ОВЕН (по другим вопросам)

  7. #27

    По умолчанию

    Тогда уже делайте упаковку под РЭ, руководства буквально впихивают в коробку, паспорта и гарантийки выгнутые, их неудобно хранить.
    Коробку тоже можно было осовременить, в картонной бесцветной коробке приборы смотрятся как извлеченные из советского госрезерва.

  8. #28

    По умолчанию

    В подобные коробки сейчас упаковывают и большинство буржуев, причем весьма не дешевые приборы.
    Деньги - они счет любят, а на публику прикрывается заботой об экологии - типа бумага из макулатуры, не отбеленная, подлежит третичной переработке и пр. лабуда.

  9. #29
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Геннадий Дементьев Посмотреть сообщение
    Сема.
    Хотелось бы, чтобы вы изменили мануал преобразователя частоты ПЧВ1 и ПЧВ2. Честно, ничего не понятно, совсем. Можете пожалуйста разъяснения параметров выводить отдельно, перечень параметров выводить отдельно. Сколько я сталкиваюсь с частотниками разных фирм. Эта инструкция самая ужасная. Без обид, многие со мной согласятся, мне было тяжело работать с этой инструкцией......

    Уважаемый Сема!
    Именно эту идею мы и преследовали при разработке документации для ПЧВ, особенно в последней версии!
    Мы разграничили информацию на три части:
    1. В руководстве по эксплуатации изложены технические характеристики частотников и перечень программируемых параметров:
    http://www.owen.ru/uploads/re_pcv_1391.pdf http://www.owen.ru/uploads/re_pcv3_1392.pdf
    2. В руководстве по программированию изложены принципы программирования и подробное описание редактируемых параметров:
    http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv_ver_06.pdf http://www.owen.ru/uploads/rp_pcv3_ver_03_1.pdf
    3. Для быстрой практической реализации приводов различных механизмов и ввода их в эксплуатацию разработано руководство
    по проетированию с примерами программных конфигураций, количество которых будет регулярно пополняться:
    http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv_008.pdf http://www.owen.ru/uploads/rpr_pcv3_006_1.pdf
    4. Кроме того, на сайте выложены примеры управления по порту с коментариями:
    http://www.owen.ru/catalog/40407541
    Мы будем благодарны за критическую оценку содержания документации по ПЧВ.
    Угу. Сравним. Описание одного параметра.
    Конкурент:
    (11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)

    Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу механизма без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.
    Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике (график не копируется по этому прилагаю в виде рисунка):
    CD-058<CD-059-CD-060
    Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "ОРЕ6".

    Овен:

    Параметр 4-64 Полуавтоматическая установка исключае-
    мых скоростей [Semi-Auto Bypass Set-up]
    Параметр задает состояние функции полуавтоматической установки исключаемых
    скоростей. Функция может быть использована для облегчения программирования частот,
    которые следует исключить вследствие возникновения на этих частотах резонанса в сис-
    теме.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – выключено (по умолчанию) [Off];
    ─ «1» – включено [Enable].
    Для проведения процедуры полуавтоматической установки исключаемых скоро-
    стей, необходимо выполнить следующие действия:
    Шаг 1. Остановите двигатель.
    Шаг 2. Через меню задайте значение параметра 4-64 – «1».
    Шаг 3. Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для поиска полос частот, вызывающих ре-
    зонанс. Двигатель начнет разгоняться в соответствии с уставкой скорости разгона.
    Шаг 4. Электродвигатель при проходе через резонансную полосу частот гудеть
    (звук работающего электродвигателя будет по тону отличаться от нормального режима),
    нажмите кнопку «Ввод» на ЛПО, когда система будет выходить из этой полосы. Фактиче-
    ская частота будет сохранена первым элементом в параметр 4-63. Повторите эту проце-
    дуру для каждой резонансной полосы частот, определенной при разгоне (могут быть за-
    даны максимум три полосы частот).
    Шаг 5. По достижении максимальной скорости двигатель начнет автоматически за-
    медляться. Повторите вышеописанную процедуру, когда система будет выходить из ре-
    зонансной полосы частот во время замедления двигателя. Фактические частоты, зареги-
    стрированные при нажатиях кнопки «Ввод», будут сохранены в параметр 4-61.
    Шаг 6. Когда двигатель полностью остановится, нажмите кнопку «ВВОД». Пара-
    метр 4-64 автоматически перейдет в состояние «Выкл.». Преобразователь частоты будет3 Программируемые параметры
    36
    оставаться в режиме «ПУСК/РУЧН.» до тех пор, пока не будет нажата кнопка
    «СТОП/СБРОС» или «ПУСК/ДИСТ.» на ЛПО. Если границы какой-либо резонансной по-
    лосы частот не зарегистрированы надлежащим образом (например, значения частот, со-
    храненные в параметре 4-61, выше значений, содержащихся в 4-63), или если они не
    имеют одинаковых номеров регистраций для параметров 4-61 и 4-63, все регистрации
    будут отменены, и на дисплей будет выведено следующее сообщение: «Collected speed
    areas overlapping or not completely determined» (Выявленные области частот перекры-
    ваются или не полностью определены). Нажмите «СТОП/СБРОС», чтобы прервать
    Внимание! Значение параметра 4-64 не может быть изменено при работающем
    электродвигателе.
    Примечание Следует обратить внимание на то, что время замедления скорости
    преобразователей частоты составляет 3 секунды, что может затруднять установку исклю-
    чаемых скоростей. Отрегулируйте время изменения скорости в параметрах 3-41 и 3-4

    М-да ...
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	График.jpg 
Просмотров:	359 
Размер:	118.8 Кб 
ID:	9778  
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

  10. #30

    По умолчанию

    smk1635; ]Угу. Сравним. Описание одного параметра.
    Конкурент:
    (11) Частоты перескока (запрета) (от CD-058 до CD-060)

    Эта функция позволяет запретить или "перескочить" критические частоты таким образом, чтобы обеспечить работу механизма без резонанса, возможного в системах электропривода. Функция используется также для определения нерабочего диапазона частот. Установка частоты 0,0 Гц невозможна для этой функции.
    Установите частоту перескока 1 или 2, как показано на графике (график не копируется по этому прилагаю в виде рисунка):
    CD-058<cd-059-cd-060
    Если эти условия не соблюдены, на дисплее панели управления высвечивается "ОРЕ6".

    Овен:

    Параметр 4-64 Полуавтоматическая установка исключае-
    мых скоростей [Semi-Auto Bypass Set-up]
    Параметр задает состояние функции полуавтоматической установки исключаемых
    скоростей. Функция может быть использована для облегчения программирования частот,
    которые следует исключить вследствие возникновения на этих частотах резонанса в сис-
    теме.
    Значение выбирается из вариантов:
    ─ «0» – выключено (по умолчанию) [Off];
    ─ «1» – включено [Enable].
    Для проведения процедуры полуавтоматической установки исключаемых скоро-
    стей, необходимо выполнить следующие действия:
    Шаг 1. Остановите двигатель.
    Шаг 2. Через меню задайте значение параметра 4-64 – «1».
    Шаг 3. Нажмите кнопку «ПУСК/РУЧН.» для поиска полос частот, вызывающих ре-
    зонанс. Двигатель начнет разгоняться в соответствии с уставкой скорости разгона. И.Т.Д
    Уважаемый smk1635! Ваше сравнение полуавтоматического способа у ОВЕН и ручного способа у конкурента не корректно. Здесь уместно сравнить параметры 4-61/63 у ПЧВ и CD058|60 </cd-059-cd-060

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •