Тема: Изменение уставки в ТРМ201

  1. #1

    По умолчанию Изменение уставки в ТРМ201

    Панель СП270 соединена с ТРМ201 по RS485. Можно ли с панели поменять уставку на ТРМ201. Протокол Modbus RTU. Если можно, то как?

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf ищите регистр отвечающий за уставку (0х0002 два байта)

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf ищите регистр отвечающий за уставку (0х0002 два байта)
    Не очень понятно! За уставку отвечают 3 регистра: 0x0002 (чтение,запись), 0x100B и 0x100C (чтение). Запись осуществляется функцией 10, чтение 03 (по краткой инструкции). На панели при вводе окна "ввод данных" доступны функции 3x, 4x. Делал по аналогии с примером sp270_trm202 - регистр 0x100B, функция 4x, происходит только чтение.
    Исправил, посмотрите. Cсылка на проект:
    http://zalil.ru/32731871

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_gennady Посмотреть сообщение
    0x100B и 0x100C (чтение).
    правильно, читаем заголовки таблиц, для записи используется только регистр 0х0002 в int-овом исполнении. Не знаю про какую панель говорите, но 3х и 4х это скорее всего не функции, а область памяти для регистров ввода и регистров хранения соответственно
    Почувствуйте разницу 0х03 и 0х10 обычно так пишутся функции

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    правильно, читаем заголовки таблиц, для записи используется только регистр 0х0002 в int-овом исполнении. Не знаю про какую панель говорите, но 3х и 4х это скорее всего не функции, а область памяти для регистров ввода и регистров хранения соответственно
    Почувствуйте разницу 0х03 и 0х10 обычно так пишутся функции
    Пробовал ставить регистр 3х адрес 2, формат DEC. Уставка не меняется. Пишет потеря связи.

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Попробуйте по ModBus ASCII организовать запись.

Похожие темы

  1. ип320 и трм201 - как задавать уставки с панели?
    от АлексейM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 12:42
  2. овен трм201, задание уставки
    от Власов Алексей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 11:23
  3. изменение уставки
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 08:51
  4. ТРМ101, изменение уставки
    от Иван_гость в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.09.2008, 00:33
  5. Изменение прошивки ТРМ-133
    от boxmen в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2008, 15:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •